Red de conocimientos turísticos - Preguntas y respuestas del Hotel - ¿Tecnología de construcción de ingeniería de edificios de fábricas?

¿Tecnología de construcción de ingeniería de edificios de fábricas?

Resumen: Tomando como ejemplo proyectos reales, basándose en las dificultades de la construcción de ingeniería de hormigón, la tecnología de construcción de vertido de hormigón en la ingeniería de construcción de fábricas se analiza desde dos aspectos: la ingeniería de encofrados y la ingeniería de hormigón, que es digna de referencia para proyectos similares.

1 Descripción general del proyecto

Este proyecto está ubicado en el espacio abierto en el lado sureste de Guosheng Road en la base industrial costera sureste de la ciudad de Yingkou, adyacente al taller de laminación en caliente, y en el lado suroeste está la prevista Minsheng Road. La altura del edificio es de 20,7 m, ±0,000 equivale a una elevación absoluta de 4,500 m, la intensidad de la fortificación sísmica es de 7 grados, el valor básico de diseño de aceleración sísmica es 0,15 g, el grupo de diseño de terremotos es el Grupo 2 y la categoría del sitio es Edificios de Categoría III y Categoría C. La base de este proyecto es principalmente la base de la plataforma y la base del equipo. Los cimientos del edificio de la fábrica de este proyecto utilizan cimientos de pilotes y cimientos de tapa (la construcción de los cimientos de pilotes ya se ha completado). La elevación inferior de los cimientos es de -11 ~ -3,6 m en la plataforma de tapa independiente sostenida por la columna inferior. parte de la base de la tapa está equipada con vigas de base de hormigón armado. La elevación superior es de -1,0 m. La plataforma de la tapa y la viga de base están hechas de hormigón C40, la capa de amortiguación está hecha de hormigón polímero C20 y la capa de lechada secundaria está hecha. de hormigón piedra fina microexpandido C40.

2 Dificultades en la construcción de proyectos de hormigón

Durante el proceso de construcción de este proyecto de taller, el volumen de vertido alcanzó los 2200 m3, ya que la temperatura de vertido del hormigón de gran volumen también cambiará con el tiempo. La temperatura externa durante el proceso de construcción cambia con los cambios, especialmente cuando la temperatura cae bruscamente, es fácil causar grietas en grandes volúmenes de concreto debido a diferencias excesivas de temperatura. Además, durante la construcción de hormigón de gran volumen, la temperatura del hormigón aumentará debido al calor excesivo de hidratación. Además, en condiciones de alta temperatura, la disipación de calor del hormigón de gran volumen se ve muy afectada. Por lo tanto, el enfoque y la dificultad de la construcción son cómo elegir medidas razonables de control de temperatura durante la construcción de vertido de concreto para evitar grietas en el concreto.

3. Tecnología constructiva de vertido de hormigón para proyectos de construcción de fábricas

3.1 Construcción de encofrados. Durante la construcción del encofrado, se requiere que el encofrado y los soportes tengan suficiente capacidad de carga, estabilidad y rigidez, y que puedan soportar mejor la presión lateral y el peso propio del hormigón recién vertido. Durante la construcción, para garantizar la calidad de la estructura de hormigón, se utilizaron encofrados encolados de 15 mm de espesor y vigas cuadradas de 50 mm × 100 mm para la cimentación y el encofrado de los cimientos. Este proyecto utiliza encofrado de madera, y el molde central de boca de copa se apoya y fija en el encofrado de cuello de copa con escuadras de madera como esqueleto. Para evitar el vaciado, se proporciona un orificio de escape en la parte inferior de la plantilla de copa. Al montar el molde en el sitio, use tirantes diagonales de tubería de acero precisos de 48 mm × 3,5 mm para conectar firmemente a los marcos de soporte de acero de la columna adyacente, y use tornillos tensores precisos de 12 mm y cuadrados cortos de madera para reforzar temporalmente alrededor de la boca de la copa, como se muestra en la Figura 1. La base del encofrado utiliza pernos de tensión. El tamaño y el espaciado de los pernos de tensión se determinan de acuerdo con la altura de vertido, consulte la Tabla 1. < p Cubrir con película para curado de concreto; cuando la temperatura sea inferior a -5°C, no se permite la construcción de concreto.

5) Durante el proceso de construcción de vertido de concreto, cada equipo de trabajo debe realizar al menos dos pruebas de asentamiento del concreto y mantener registros cuidadosos. Al vibrar, se debe prestar atención al control de la parte de transferencia para evitar fugas de vibración. Durante la construcción con vibración, intente utilizar tecnología de construcción con vibración secundaria para garantizar la densidad del hormigón. Durante la construcción, las varillas vibratorias de alta frecuencia deben insertarse verticalmente y la construcción vibratoria debe realizarse de acuerdo con los principios de disposición cruzada de los puntos de inserción, inserción rápida y extracción lenta. Durante el proceso de vibración, la capa superior de hormigón debe insertarse en la capa inferior de hormigón 50 mm y se deben eliminar las juntas entre capas. Se debe controlar el tiempo de vibración. Lo mejor es que no haya burbujas en la superficie del hormigón y que el tiempo de vibración se controle bien. Después de vibrar el concreto hasta la elevación de diseño, use un raspador para alisar la superficie. Antes del fraguado final del concreto, use una llana de madera para compactar y nivelar el concreto para evitar grietas en la superficie del concreto. Una vez vertido y nivelado el hormigón, el método de almacenamiento de calor se utiliza principalmente para cubrir y aislar. El material puede ser película plástica, aserrín, bolsas de paja y otros materiales, y se puede instalar un cobertizo aislante. Se agregan aditivos de resistencia temprana a la mezcla para aumentar la resistencia del concreto.

3.3 Desmontaje de encofrados. El encofrado se puede retirar sólo después de que la resistencia del hormigón alcance los requisitos especificados. Cuando se retira el encofrado, la resistencia del hormigón del encofrado y sus soportes deben cumplir con los requisitos de diseño. Cuando no existen requisitos específicos en el diseño, la resistencia del hormigón debe cumplir con los requisitos de la Tabla 2. Al desmontar el encofrado, está estrictamente prohibido hacer palanca en un área grande y no se permiten sacudidas ni palancas fuertes. Una vez retirado el encofrado, se debe limpiar inmediatamente y apilar cuidadosamente.

4 Conclusión

En resumen, para garantizar la calidad de la construcción de proyectos de concreto, se debe controlar el transporte del concreto y la mezcla y vertido del concreto se debe realizar de acuerdo De acuerdo con los requisitos de diseño, una vez completada la construcción, realice el curado inmediatamente para evitar grietas por temperatura en el concreto y garantizar la calidad de la construcción del concreto. Luego de la construcción de este proyecto se lograron buenos resultados de construcción, lo cual es digno de referencia para proyectos similares.

Lo anterior ha sido recopilado y compilado por Zhongda Consulting Company.

Para obtener más información sobre licitaciones de ingeniería/servicios/adquisiciones y para mejorar la tasa de adjudicación de ofertas, puede hacer clic en la parte inferior del sitio web oficial de servicio al cliente para realizar una consulta gratuita: /#/? fuente=bdzd