¿Cuál es el estándar para un taller de purificación de nivel 100.000?
1. El número máximo permitido de partículas de polvo (por metro cúbico): el número de partículas mayores o iguales a 0,5 micras no excederá los 3,5 millones, y el número de partículas mayor o igual a 5 micras no excederá de 20.000.
2. El número máximo permitido de microorganismos (por metro cúbico): el número de bacterias planctónicas no deberá exceder las 500/metro cúbico y el número de bacterias del sedimento no deberá exceder las 10/placa de Petri.
3. Diferencia de presión: la diferencia de presión entre talleres limpios con el mismo nivel de limpieza debe ser constante, la diferencia de presión entre talleres limpios adyacentes con diferentes niveles de limpieza debe ser ≥5Pa y la diferencia de presión entre talleres limpios y los talleres no limpios deben ser ≥10Pa.