Parámetros unitarios de la central eléctrica de almacenamiento por bombeo de Huizhou
La altura total máxima es de 557 metros
La altura total mínima normal es de 519,84 metros
La altura total mínima máxima es de 509 m m
La altura nominal de agua limpia de la turbina es de 517,4 metros
4,2 turbinas de bomba
Las fábricas A y B instalan respectivamente 4 turbinas de agua reversibles de flujo mixto, de una sola etapa y de eje vertical. turbinas de bomba con una velocidad nominal de 500 r/min. Los parámetros de funcionamiento son los siguientes:
Condiciones de funcionamiento de la turbina: dentro del rango de cabezal operativo, la potencia de salida de la turbina es de 280 ~ 340,4 MW.
Cuando la altura nominal del agua es de 517,4 m, la potencia de salida de la turbina es de 306 MW.
Cerca de la altura máxima de agua, la capacidad de despacho de la central eléctrica puede operar a 8x320MW.
Condiciones de trabajo de la bomba: Cuando la altura total máxima es de 557 metros, la capacidad de bombeo de la bomba es de 44,3 metros cúbicos/segundo.
Cuando la elevación total mínima máxima es de 509 metros, la potencia máxima de entrada de la bomba es de 314,5 MW
La altura de aspiración de la turbina de la bomba es de -70 m
4.3 Motor generador
Tipo: motor generador síncrono reversible, trifásico, de eje vertical, refrigerado por aire.
La capacidad nominal en condiciones de generación de energía es de 334MVA.
La capacidad máxima de generación de energía es de 360MVA (cos=0,925 en este momento, en atraso).
Se garantiza que la potencia de salida del eje no será inferior a 330 MW en condiciones de trabajo eléctrico.
Tensión nominal 18 kV 5%%
Factor de potencia nominal del generador 0,9 (retraso)
Motor 0,95
La velocidad nominal es 500 rpm/ minuto.
5. Cableado eléctrico principal
Los grupos electrógenos están conectados a los transformadores principales respectivamente, formando ocho grupos generador-transformador. Hay interruptores inversores e interruptores inversores conectados entre el motor del generador y. el transformador principal. La conmutación durante la conversión de las condiciones de operación del generador/motor y la integración de la unidad al sistema se realiza en el lado de 18 kV del transformador principal. Cada dos conjuntos de grupos generador-transformador se combinan en el lado de 500 kV del transformador principal, y el lado de 500 kV se conecta en secciones utilizando barras colectoras simples incompletas y disyuntores dobles. La línea de salida de 500 kV está conectada una vez a la subestación Boluo de 500 kV y dos veces a la subestación Dongguan de 500 kV.
La fuente de alimentación de fábrica se conecta desde el lado de bajo voltaje de cada transformador principal. La Fábrica A y la Fábrica B están equipadas con dos transformadores de fábrica de 18 kV respectivamente, entre los cuales 1# y 3#, 2# y 4. # están en el lado de bajo voltaje del transformador principal. Conéctese a los transformadores de fábrica 1# y 2# de 18 kV, a los transformadores de fábrica 5#, 7# y 6# respectivamente.
Cuando la unidad está funcionando en condiciones de bombeo, el método de arranque principal es el arranque estático de frecuencia variable. La Fábrica A y la Fábrica B utilizan cada una un conjunto de dispositivos de arranque de frecuencia variable para arrancar sus cuatro unidades, utilizando el arranque consecutivo como método de arranque de respaldo. Cualquier unidad puede iniciar las otras tres unidades una por una por la parte trasera. La fuente de alimentación del dispositivo de arranque de frecuencia variable de la fábrica A se toma de los terminales 1# y 3#, y la fuente de alimentación del dispositivo de arranque de frecuencia variable de la fábrica B se toma de los terminales 5# y 7#.
El transformador principal tiene una capacidad nominal de 360MVA y una tensión nominal de 525 2x2,5%/18kV. Es un transformador trifásico con cambiador de tomas en vacío.