¿Cuáles son las especificaciones de aceptación de incendios en fábrica?
Artículo 3.2.1 El grado de resistencia al fuego, el número de pisos y el área de construcción de varios edificios de fábrica deben cumplir con los requisitos de la Tabla 3.2.1 (a menos que se especifique lo contrario en esta especificación). ?
Nota: ① Las particiones contra incendios deben estar separadas por cortafuegos. Si el área de un edificio de fábrica de un solo piso con resistencia al fuego Clase I o II (excepto edificios de fábrica de Categoría A) excede los requisitos de esta tabla y es difícil instalar un cortafuegos, tiras de cortina de agua contra incendios o cortinas enrollables contra incendios y Se pueden utilizar cortinas de agua para la separación. ?
② ¿Se pueden agregar fábricas textiles multicapa con un nivel de resistencia al fuego de Nivel 1 y fábricas textiles de una o varias capas con un nivel de resistencia al fuego de Nivel 2 (excluidas las fábricas de lino) de acuerdo con las disposiciones? de esta mesa?
50%, pero los talleres de desembalaje de algodón crudo y limpieza de flores antes mencionados deben estar separados por cortafuegos. ?
(3) El área de construcción máxima permitida de la zonificación de protección contra incendios para complejos de fabricación de papel de uno o varios pisos con resistencia al fuego de grado uno o dos puede ser la especificada en esta tabla.
Aumentar el café 1,5 veces.
Artículo 3.2.2 Las máquinas, instrumentos e instrumentos de especial valor deberían ubicarse en edificios con un nivel de resistencia al fuego de Clase I. ?
Artículo 3.2.3 Para las pequeñas empresas, los edificios industriales independientes de Categoría A y B con una superficie no superior a 300 m2 pueden ser edificios de una sola planta con un nivel de resistencia al fuego de Nivel 3. ?
Artículo 3.2.4 Los edificios industriales que utilicen o produzcan líquidos Clase C y los edificios industriales Clase D con chispas, superficies calientes y llamas abiertas deben adoptar edificios resistentes al fuego de primera y segunda clase, pero el área de Los edificios de fábrica de Clase C mencionados anteriormente no deben exceder los 500 m2, el área de los edificios de fábrica de Categoría D no debe exceder los 1000 m2, y también se pueden utilizar edificios de un solo piso resistentes al fuego de tercer nivel. ?
Artículo 3.2.5 La sala de calderas debe ser un edificio con resistencia al fuego de primer o segundo grado, pero se puede construir una sala de calderas alimentada con carbón con una capacidad de evaporación total inferior a 4t por hora con un tercer grado. resistencia al fuego. ?
Nota: Se deben implementar otros requisitos de protección contra incendios de acuerdo con las normas nacionales vigentes de protección contra incendios de diseño de energía. ?
Artículo 3.2.7 Las subestaciones, subestaciones y estaciones de distribución no deben construirse en edificios de fábrica Clase A o B con riesgo de explosión o adyacentes a ellos, excepto las subestaciones con capacidades dedicadas de Clase A y B de 10 kV y menos. , Las subestaciones y estaciones de distribución se pueden construir una al lado de la otra cuando están separadas por cortafuegos sin puertas ni ventanas. ?
Cuando se deben abrir ventanas en el cortafuegos de la estación de distribución de energía de los edificios de la fábrica Clase B, se deben instalar ventanas fijas selladas no combustibles. ?
Artículo 3.2.8 En edificios fabriles multifuncionales de varios pisos o de gran altura, se podrán instalar almacenes para artículos Clase C, D y E, pero deberán utilizar paredes no combustibles con protección contra incendios. Las losas de piso no combustibles con una calificación de resistencia no menor a 3 h y una calificación de resistencia al fuego de 1,5 h están separadas del edificio de la fábrica. El grado de resistencia al fuego y el área del almacén deberán cumplir con lo establecido en el artículo 4.2.1 de este documento. especificación. ?
Artículo 3.2.10 Cuando en la fábrica se establezca un almacén intermedio para artículos de las categorías A y B, su capacidad de reserva no deberá exceder la demanda para un día y una noche. ?
¿El almacén intermedio debe estar dispuesto contra la pared exterior y separado del resto por paredes incombustibles con una resistencia al fuego no inferior a 3h y suelos incombustibles de 1,5h?
El volumen de la artesa no debe ser superior a 1,00 m3 y debe ubicarse en una habitación separada con un nivel de resistencia al fuego no inferior al Nivel 2. La puerta de esta habitación debe ser cortafuegos Clase A. puerta. Distancia de separación contra incendios entre tres talleres
Artículo 3.3.1 La distancia de separación contra incendios entre talleres no debe ser inferior a los requisitos de la Tabla 3.3.1 (a menos que se especifique lo contrario en esta especificación). ?
Nota: ① La distancia de separación contra incendios se calcula en función de la distancia más cercana a la pared exterior del edificio adyacente. Si el componente en llamas sobresale de la pared exterior, se calcula desde el borde exterior de la pared exterior. parte (las regulaciones pertinentes serán las mismas en el futuro). ?
(2) La distancia de separación contra incendios entre los edificios de la fábrica de Categoría A y otras fábricas debe aumentarse en 2 m según esta tabla, y la distancia de protección contra incendios entre los edificios de la fábrica de Categoría E puede reducirse en 2 m según esta mesa. ?
(3) La distancia de separación contra incendios entre los edificios de fábrica de gran altura y otros edificios de la fábrica debe aumentarse en 3 m de acuerdo con esta tabla. ?
(4) Cuando la pared exterior en el lado superior de dos talleres adyacentes es un cortafuegos, la distancia de separación contra incendios no está restringida, pero la distancia entre talleres de Clase A no debe ser inferior a 4 m. ?
⑤ Para dos edificios industriales resistentes al fuego de primer y segundo nivel, cuando la pared exterior inferior adyacente es un muro cortafuegos y el límite de resistencia al fuego del techo inferior de la fábrica no es inferior a 1 h, el fuego -la distancia resistente se puede reducir adecuadamente, pero los edificios de fábrica de primer y segundo nivel no deben tener menos de 6 m; los edificios de fábrica de categoría C, D y E no deben tener menos de 4 m; ?
Artículo 3.3.2 La distancia de separación contra incendios entre edificios de fábrica con forma de campana y con forma de campana no debe ser menor que los requisitos de la Tabla 3.3.1 de esta especificación. Si el área de construcción del taller no excede el área de construcción máxima permitida de la zona de protección contra incendios estipulada en el Artículo 3.2.1 de este código (si el área de construcción no está restringida, no debe exceder los 10000 m2), el el espacio entre sus dos alas puede ser de 6 m. ?
Artículo 3.3.3 Cuando haya equipos para exteriores que contengan productos químicos inflamables en el edificio de la fábrica, la distancia entre la pared exterior del equipo para exteriores y la pared exterior del equipo para exteriores del edificio de la fábrica adyacente no deberá ser menos de 10 m. La distancia entre la protección contra incendios y las paredes exteriores de los edificios de fábrica adyacentes no debe ser menor que las disposiciones del Artículo 3.3.1 de esta especificación (el equipo exterior con cuerpos no combustibles debe determinarse de acuerdo con el grado de resistencia al fuego de primer y segundo grado edificios). ?
La distancia de separación contra incendios entre grupos o entre grupos y edificios adyacentes deberá cumplir con lo establecido en el artículo 3.3.1 de este código (determinado por los dos edificios adyacentes con menor clasificación de resistencia al fuego).
Artículo 3.3.5 La distancia de separación contra incendios entre el taller y el almacén de carga Clase A no deberá ser menor a lo establecido en el Artículo 4.3.4 de esta especificación, pero la distancia entre el taller de gran altura y el almacén de carga Clase A no tendrá menos de 13m.
?
Artículo 3.3.7 Cuando los elementos portantes del techo y los muros exteriores no portantes sean de plantas no combustibles, y cuando el límite de resistencia al fuego no pueda cumplir con los requisitos del incendio de segundo nivel. grado de resistencia en la Tabla 2.0.1 de esta especificación, la distancia de separación contra incendios debe ser tres. Los requisitos para los edificios de clase de resistencia al fuego Clase 1 están determinados, pero las distancias de separación contra incendios de las plantas Clase D y Clase E mencionadas anteriormente aún se pueden determinar. de acuerdo con los requisitos para edificios de clase de resistencia al fuego Clase 2. ?
Artículo 3.3.10 La distancia de fuego entre transformadores exteriores, subestaciones y estaciones de distribución y edificios, pilotes y tanques de almacenamiento no debe ser menor que los requisitos de la Tabla 3.3.10. ?
Nota: ① La distancia de protección contra incendios debe calcularse desde la pared exterior del transformador más cercana al edificio, el patio de almacenamiento y el tanque de almacenamiento, pero la distancia entre el transformador exterior, la estructura de distribución y el patio de almacenamiento , tanque de almacenamiento y edificios de fábricas Clase A y B. No debe ser inferior a 25 m, y la distancia entre transformadores exteriores, estructuras de distribución y otros edificios no debe ser inferior a 10 m. ?
(2) La estación de transformación y distribución de energía exterior en este artículo se refiere al voltaje del sistema de energía de 35 ~ 500 kV, y la capacidad de cada transformador es de 10,000 kVA.
Las subestaciones exteriores mencionadas anteriormente, así como las subestaciones reductoras totales exteriores con un volumen total de aceite de transformador de empresas industriales que superan las 5 toneladas. ?
(3) El volumen de aceite del transformador principal de una central eléctrica se puede determinar mediante una sola unidad. ?
(4) La distancia de separación contra incendios de los tanques de almacenamiento de gas combustible seco debe aumentarse en un 25% de acuerdo con la distancia de separación contra incendios de los tanques de almacenamiento de gas combustible húmedo en esta tabla. ?
Artículo 3.3.11 La distancia entre surtidores de gas, tanques subterráneos de petróleo, edificios, vías férreas y carreteras en gasolineras urbanas no deberá ser inferior a lo dispuesto en la Tabla 3.3.11. ?
Nota: ① Los tanques de aceite en las gasolineras para automóviles deben ser tanques de aceite horizontales subterráneos y deben enterrarse directamente. La capacidad total de almacenamiento de líquidos Clase A no excederá los 60 m3, y la capacidad de un solo tanque no excederá los 20 m3. Cuando se supere la capacidad total de almacenamiento, la distancia de separación contra incendios entre el líquido y el edificio deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 4.4.2 de este código. ?
(2) El tanque de almacenamiento debe estar equipado con un tubo de descarga y un parallamas con un diámetro no inferior a 38 mm, y su altura debe ser no inferior a 4 m del suelo ni inferior a 50 cm. desde el techo del edificio de administración. ?
(3) Cuando hay una pared sólida no combustible con una altura de no menos de 2,2 m entre camiones cisterna, tanques de petróleo subterráneos y edificios civiles, la distancia de separación contra incendios se puede reducir adecuadamente. ?
Artículo 3.3.12 La distancia entre la cerca de la fábrica y los edificios de la fábrica no debe ser inferior a 5 m, y los edificios a ambos lados de la cerca deben cumplir con los requisitos de distancia de separación contra incendios. ?
¿El cuarto taller es a prueba de explosiones?
Artículo 3.4.1 Los talleres de categorías A y B con riesgo de explosión deberán constituirse de forma independiente y adoptar talleres abiertos o semiabiertos. ?
Los edificios industriales de categorías A y B con riesgo de explosión deben utilizar columnas de hormigón armado y columnas de acero como marcos de carga o estructuras de estanterías, y las columnas de acero deben tener capas de protección contra incendios. ?
Artículo 3.4.2 Los talleres de categorías A y B con riesgo de explosión deberían estar equipados con las instalaciones necesarias de alivio de presión. Para las instalaciones de alivio de presión, se deben usar techos livianos como áreas de alivio de presión. También se pueden usar puertas, ventanas y paredes livianas que sean fáciles de liberar la presión. ?
El peso de las cubiertas y muros ligeros utilizados como zonas de alivio de presión no debe exceder los 120 kg por metro cuadrado. ?
Artículo 3.4.3 La relación entre el área de alivio de presión y el volumen del edificio de la fábrica (m2/m3) debe ser de 0,05 ~ 0,22. Para talleres con medios explosivos fuertes o aumento rápido de la presión de explosión, esta relación debe aumentarse tanto como sea posible. ?
Para edificios con un volumen superior a 1000m3, si resulta difícil adoptar el ratio anterior, se puede reducir adecuadamente, pero no debe ser inferior a 0,03. ?
Artículo 3.4.4 El área de alivio de presión debe establecerse lejos de lugares de reunión de personas y de vías principales de tránsito, y debe estar cerca de áreas propensas a explosiones. ?
Artículo 3.4.5 Los talleres Categoría A que emitan gases y vapores inflamables más ligeros que el aire deberán utilizar todo o parte del techo de iluminación como instalación de alivio de presión. El techo debe ser lo más plano posible para evitar rincones muertos y el espacio superior de la fábrica debe estar bien ventilado.
Artículo 3.4.6 Los talleres de Categoría A que emiten gases y vapores inflamables más pesados que el aire y los talleres de Categoría B que tienen riesgo de explosiones de polvo y fibras deben utilizar pisos que no produzcan chispas. Si toda la superficie está hecha de materiales aislantes, se deben tomar medidas antiestáticas. La zanja no debe ubicarse bajo tierra. Si es necesario proporcionarla, la cubierta debe estar hermética y empaquetada herméticamente con material no combustible. Las conexiones a talleres adyacentes deberán sellarse con materiales no combustibles. ?
La superficie interior de la fábrica donde se emiten polvo y fibras combustibles debe ser plana, lisa y fácil de limpiar. ?
Artículo 3.4.7 Los sitios de producción de Categoría A y B con riesgo de explosión deben ubicarse cerca de la pared exterior de un edificio fabril de un solo piso o en el último piso de un edificio fabril de varios pisos. ?
Los equipos con riesgo de explosión deben disponerse lejos de vigas, columnas y otros componentes portantes del edificio de la fábrica. ?
Artículo 3.4.8 No debe haber oficinas ni baños en los edificios de fábricas de Categoría A y B con riesgo de explosión. Si realmente es necesario instalarlo adyacente al edificio de la fábrica, se deben utilizar edificios con resistencia al fuego de primer o segundo grado, separados por muros protectores no combustibles con una clasificación de resistencia al fuego de no menos de 3 horas, y salidas de seguridad o evacuación. Se deben proporcionar escaleras que conduzcan directamente al exterior. ?
Artículo 3.4.9 La sala de control principal de los talleres de Categoría A y B con riesgo de explosión debe instalarse de forma independiente, y sus salas de subcontrol pueden instalarse adyacentes a la pared exterior y deben estar separadas. de otras partes por límites de resistencia al fuego no inferiores a Separado por 3h de pared no combustible. ?
Artículo 3.4.10 Las tuberías y zanjas de talleres que utilicen y produzcan líquidos Clase A, B y C no deberán conectarse a las tuberías y zanjas de talleres adyacentes. Las alcantarillas de este taller deberán estar equipadas. con instalaciones de aislamiento de petróleo.
Sección 5 Evacuación segura de edificios de fábricas