Red de conocimientos turísticos - Preguntas y respuestas turísticas - ¿Qué diseños de seguridad contra incendios se deben seguir estrictamente en el diseño de salas de exposiciones?

¿Qué diseños de seguridad contra incendios se deben seguir estrictamente en el diseño de salas de exposiciones?

1. Diseño de la sala de exposiciones:

La disposición de los stands, tableros de exhibición, herramientas de exhibición, modelos y otras exhibiciones debe adoptar pasillos circulares. El área total de las exhibiciones no excederá 1/3 de la exhibición. área, y el ancho del paso no debe ser inferior a 3 m para salas de exposición grandes. La longitud de los tableros y gráficos de exposición no debe exceder los 20 m, la altura no debe exceder los 3,5 m y la distancia desde la pared trasera no debe ser superior a 3 m. menos de 60 cm para facilitar el mantenimiento y la inspección, los tableros de exhibición, vitrinas y exhibiciones deben colocarse en lugares que no bloqueen las bocas de incendio y los pasajes contra incendios para garantizar la seguridad del personal La necesidad de evacuación y extinción de incendios.

2. Evacuación:

En el diseño de evacuación, las salidas de seguridad se pueden organizar de manera uniforme de acuerdo con el diseño y la forma arquitectónica de la sala de exposiciones, y se pueden colocar señales de guía e instrucciones de evacuación. Se puede configurar razonablemente mantener la continuidad visual, determinar razonablemente el número de personas en la sala de exposiciones según el área y diseñar el número y ancho de evacuación de las salidas de seguridad. Generalmente, independientemente de los edificios de varios pisos, pasillos o escaleras, el ancho de evacuación es de 100 personas y 1 m, y la distancia entre las salidas de evacuación y las personas no debe ser superior a 30 m.

3. Equipo contra incendios

El sistema de extracción de humos y el sistema de rociadores deben estar dispuestos adecuadamente al comienzo del diseño del plano de construcción de la sala de exposiciones. La mayoría de las salas de exposiciones tienen espacios altos y amplios y se debe dar prioridad a los sistemas mecánicos de extracción de humos, pero existen circunstancias especiales inevitables. Cuando sea difícil instalar un sistema mecánico de extracción de humos en la sala de exposiciones, se puede considerar la extracción de humos natural. El tamaño de la abertura de la ventana de extracción de humos estará sujeto al sentido común de construcción estipulado por el estado. Generalmente, no se utilizan ventanas colgantes. La ventana de extracción de humo debe estar conectada al sistema automático de alarma contra incendios y puede abrirse automáticamente en caso de incendio. La sala de exposiciones adopta un sistema de rociadores con instalaciones automáticas de extinción de incendios, que tiene las ventajas de un gran volumen de agua y una cobertura suficiente; y un buen control de la propagación del fuego La distancia entre los dos rociadores no será superior a 3,6 metros ni inferior a 2,4 metros.