¿Cuáles son los requisitos del proceso para la instalación in situ de conductos de alambre galvanizado?
Posicionamiento de alambres elásticos → orificios reservados → instalación de soportes y colgadores → instalación de canalización metálica de puente → cableado.
3.2 Tecnología de la construcción
3.2.1 Posicionamiento de la línea elástica:
De acuerdo con los dibujos de diseño, determine las posiciones de instalación de los cables entrantes, cajas, cajas y gabinetes. y otros aparatos eléctricos. , busque líneas horizontales o verticales de principio a fin y use bolsas de hilo rosa para estirar las líneas a lo largo de las paredes, el techo y el piso.
3.2.2 Orificios reservados:
Según el eje marcado en el plano de diseño, fijar el marco prefabricado de madera o marco de hierro en la posición marcada y enderezarlo. Después de retirar el encofrado de solidificación de hormigón colado in situ, se retira el marco y se alisan los agujeros.
3.2.3 Instalación de soportes y colgadores:
(1) El acero utilizado para los soportes y colgadores debe ser recto y sin deformaciones evidentes. La desviación de longitud después del corte debe ser de 5 mm y la incisión debe estar libre de bordes y rebabas.
(2) Los soportes y soportes de acero deben soldarse firmemente sin deformaciones evidentes. Las soldaduras deben ser uniformes y lisas, sin defectos como grietas y socavaduras.
(3) Los soportes y colgadores deben instalarse firmemente para garantizar que estén horizontales y verticales. Al instalar soportes y colgadores en un edificio inclinado, deben tener la misma pendiente que el edificio.
(4) El esparcidor universal deberá utilizar una canalización de elevación de producto estereotipada y deberá disponer de un útil de elevación o sistema de soporte independiente.
(5) El espacio entre los puntos fijos horizontales debe seleccionarse entre 1,5 m y 2,0 m. El espacio de fijación vertical es de 2,0 m, dentro de 500 mm de ambos extremos de las cajas de conexiones, cajas, gabinetes, esquinas y. vueltas En las juntas de deformación se deben fijar puntos de apoyo fijos en los tres extremos de la junta en T.
(6) La distancia entre soportes y colgadores y el piso superior no debe ser inferior a 150 mm-200 mm; la altura desde el suelo no debe ser inferior a 100 mm-150 mm.
(7) Está estrictamente prohibido utilizar ladrillos de madera para fijar soportes y colgadores.
(8) El conducto de alambre colocado sobre la quilla de acero liviano debe tener un sistema de soporte o elevación con abrazadera independiente, y el diámetro de la pluma no debe ser inferior a 8 mm; el soporte debe fijarse en la tubería principal; quilla, no la quilla auxiliar superior.
3.2.4 Estructura de acero: Se pueden fijar abrazaderas especiales para soportes o colgadores en posiciones fijas de la estructura de acero.
3.2.5 Requisitos de instalación para pernos de expansión metálicos:
(1) Aplicable a componentes de concreto superiores a C15 y paredes de ladrillo macizo, no apto para paredes de ladrillo hueco.
(2) El error del diámetro de perforación no debe exceder de +0,5-0,3 mm; el error de profundidad no debe exceder de +3 mm; después de la perforación, se deben eliminar los restos restantes en el orificio.
(3) Una vez fijados los pernos, la desviación de la cabeza no deberá ser superior a 2 mm.
(4) La calidad de los pernos y casquillos debe cumplir con los requisitos técnicos del producto.
(5) Las especificaciones de los pernos deben ser acordes con el diámetro de la varilla de suspensión suministrada por el fabricante o el diámetro del orificio de la placa de fijación.
3.2.6 Método de instalación de pernos de expansión metálicos:
(1) Primero, ubique la línea elástica en la pared o el techo de acuerdo con el dibujo de diseño y marque la ubicación de los punto fijo.
(2) La profundidad de perforación se basará en enterrar todos los casquillos de los pernos de expansión en la pared o el techo, y la superficie deberá ser plana.
(3) Primero limpie los residuos en el orificio perforado y luego use un martillo de madera o un bloque de madera para introducir el perno de expansión en el orificio. No dañe la rosca del perno al golpear.
(4) Una vez enterrados los pernos, los soportes o colgadores se pueden fijar directamente a los pernos de expansión metálicos con tuercas y arandelas correspondientes.
3.2.7 Requisitos de instalación de cables:
(1) La canaleta de cables dispone de todo tipo de accesorios.
(2) La interfaz del canal del cable debe ser lisa y las uniones deben estar apretadas y rectas. Después de la instalación, la cubierta de la ranura debe estar plana y sin deformaciones, y la salida debe estar en la posición correcta.
(3) Cuando se coloca en un techo suspendido, si el techo suspendido no puede llegar aquí, se debe proporcionar una boca de acceso.
(4) No está permitido utilizar agujeros en la pared para frotar la canaleta de cables de la pared.
(5) Todas las partes de hierro en las partes no conductoras del puente deben conectarse y puentearse entre sí para que se conviertan en conductores continuos y estén conectados a tierra en su conjunto.
(6) Cuando la distancia entre la placa inferior del canal de cables y la tierra es inferior a 2,4 m, tanto el canal de cables como la cubierta del canal de cables deben estar equipados con cables de tierra protectores. La cubierta del canal de más de 2,4 m no necesita estar equipada con un cable de tierra protector.
(7) Cuando la canaleta de cables del puente pasa a través de la junta de deformación del edificio, la canaleta de cables debe desconectarse y la canaleta de cables debe superponerse con placas de conexión y no se permite ninguna fijación. Debe haber un margen de compensación para el cable de tierra de protección y los cables en la ranura.
3.2.8 Instalación del canal de cables:
(1) Las secciones rectas del puente están conectadas con placas de conexión y las placas de conexión se sujetan con arandelas, arandelas elásticas y tuercas. Los espacios en las uniones deben ser ajustados y uniformes.
(2) Cuando la canalización del puente cruza, gira o se conecta en forma de T, en un plano unidireccional, bidireccional, tridireccional, cuádruple o bidireccional o tridireccional. El plano de paso debe usarse para una conexión flexible y debe colocarse en la caja de conexiones de unión de cables o colocar el conector de cables dentro del aparato.
(3) La conexión entre el canal de cables y la caja, caja, gabinete, etc. , la entrada y la salida deben conectarse con patas y apretarse con tornillos, y los extremos deben taparse firmemente.
(4) Cuando la superficie del edificio tiene pendiente, la pendiente del canal del puente debe cambiar en consecuencia. Después de colocar todos los canales de cables, se deben realizar ajustes e inspecciones antes del cableado. El cableado en la ranura debe realizarse después de confirmar la calificación.
(5) El conducto de salida de la bandeja portacables debe seleccionarse según el diseño. Las bandejas de cables y los conductos deben estar roscados y conectados con cables de tierra. Las especificaciones del cable de puesta a tierra deben cumplir con el apéndice de las "Normas Técnicas para la Instalación de Juegos Completos de Gabinetes de Distribución de Energía, Gabinetes (Paneles) de Control, Cajas (Paneles) de Distribución de Energía e Iluminación".
3 opciones.
3.2.9 Izado de canaletas metálicas para puentes; las eslingas universales se utilizan generalmente en estructuras de acero, como vigas en I, ángulos de acero, quillas de acero liviano, etc. Las eslingas, abrazaderas, plumas y esparcidores se pueden preensamblar en una sola unidad e izar en puntos fijos marcados. Presione las abrazaderas de elevación sobre la estructura de acero una por una y apriete los tornillos de elevación.
(1) A la hora de montar el tramo recto de la canalización bandeja portacables, se debe realizar primero la línea principal y luego el ramal. El polipasto y la canalización se sujetarán entre sí con fijaciones de mariposa. Según este método, la canalización debe ensamblarse en secciones.
(2) Los conductos y canales de cables pueden utilizar conectores internos o externos y se fijan con arandelas planas y arandelas elásticas y tuercas.
(3) Las juntas transversales, en T y transversales de los conductos de cables deben conectarse en dos, tres y cuatro vías. La caja de conexiones debe colocarse en la junta de cables o colocarse. dentro del aparato eléctrico. Nunca debe haber ninguno dentro del canal de cables. Se permiten uniones de cables.
(4) La parte giratoria debe utilizar codos superiores e inferiores, y el ángulo de instalación debe ser apropiado.
(5) Las tomas de corriente deberán conectarse a través de cajas eléctricas. Los extremos deben estar bien tapados y las cajas, cajas y gabinetes deben estar conectados con pies.
3.2.10 Instalación de conductos para cables de tierra:
Al instalar conductos para cables de tierra, la construcción de tierra civil debe coordinarse de manera oportuna. De acuerdo con las diferentes formas del suelo, primero hágalo plano, luego determine la posición del punto fijo, coloque las ranuras y las placas de presión de los pernos en buen estado horizontalmente sobre el cojín y luego conecte las ranuras. Por ejemplo, la canaleta de cables está conectada a la tubería; la canaleta de cables está conectada a la caja de conexiones; la caja de conexiones está conectada a la tubería; la salida de la canaleta de cables está conectada en su lugar; , y los tornillos deben apretarse firmemente. Una vez instalados todos los conductos de cables y accesorios en el suelo, se debe ajustar nuevamente el sistema. Principalmente en función del espesor del suelo, las líneas troncales, ramales, cajas de conexiones, esquinas, esquinas, salidas y otros lugares deben ajustarse cuidadosamente. La altura horizontal de las cajas debe estar al ras del suelo. Si necesita una habitación finamente decorada, también debe considerar la altura del piso después de una fina decoración y cubrir o bloquear todo tipo de tapas de cajas
3.2.11 Requisitos para el cableado del canal de cables:
(1) Antes de tender los cables en los canales para cables, los canales deben limpiarse de agua o suciedad.
(2) El área de sección transversal total de los conductores en una misma ranura no debe exceder el 40% de la sección transversal interior.
3.2.12 Método de cableado en la bandeja portacables:
(1) Limpieza de la canalización de la bandeja portacables: Para la limpieza, puede utilizar un trapo para limpiar la suciedad y el agua del cable. canal para limpiar el interior y el exterior del canal de cables. ;Oscuro
Para canales subterráneos, primero puede pasar la tira hasta la salida y luego atar la tira de tela a un extremo de la línea. y luego sáquelo del tomacorriente.
Saca la tira por el otro extremo y repite varias veces.
(2) Disposición de los cables: Antes de tender los cables, verifique si las aberturas de protección en la conexión entre la tubería y la canalización están completas, la selección de los conductores y los cables de puesta a tierra de protección
cumple con los requisitos de los dibujos de diseño; asegúrese de que las raíces internas y externas estén bloqueadas al ingresar a la caja y vuelva a colocarlas en su lugar después de la confirmación.
Línea.