¿Con qué frecuencia arranca la bomba estabilizadora de presión contra incendios del Metro de Chengdu?
1. Arranque manualmente la bomba contra incendios una vez al mes y verifique el suministro eléctrico.
2. Bajo la condición de simular el control automático de la bomba contra incendios, la bomba contra incendios se enciende automáticamente una vez a la semana, la inspección automática se registra automáticamente y el estado de la inspección se registra cada mes.
3. Verifique y registre la parada estable de la bomba, la presión de inicio de la bomba y la hora de inicio de la bomba todos los días.
4. Pruebe la potencia de la batería de arranque de la bomba diésel contra incendios todos los días, verifique la capacidad de almacenamiento de aceite del tanque de almacenamiento de aceite cada semana y encienda manualmente la bomba diésel contra incendios una vez al mes.
5. El caudal y la presión de la bomba de agua contra incendios deben comprobarse cada trimestre.