¿Cómo configurar varias salas de equipos en el edificio?

¿Cómo configurar varias salas de equipos en el edificio? La siguiente es una introducción detallada a Zhongda Consulting para su referencia.

1. La sala de bombas de agua no debe ubicarse encima, debajo o al lado de habitaciones con requisitos antivibraciones y silenciosas. Debe ubicarse en el sótano o construirse de forma independiente. La sala de bombas contra incendios generalmente está ubicada en el sótano, adyacente a la piscina y al centro de control dedicado y sala de distribución de energía.

2. La distancia libre entre el tanque subterráneo de almacenamiento de agua potable y la fosa séptica no debe ser inferior a 10 m. Cuando no se pueda garantizar la distancia, se deben tomar medidas para evitar que el agua potable se contamine.

3. La sala de bombas de agua debe tener una salida que dé directamente al exterior. Y debe instalarse en los ejes de admisión y escape.

4. Se deben tomar medidas de reducción de vibraciones y prevención de ruido en las salas de bombas de agua ubicadas en los edificios. Cuando los soportes de tuberías y las tuberías de la sala de bombas de agua atraviesan paredes y suelos, se deben tomar medidas para evitar la transmisión de sonido sólido.

5. La sala de bombas de agua debe estar equipada con una zanja de drenaje con i=5‰ y un pozo de recolección de agua. La zanja de drenaje debe estar ubicada fuera de los cimientos.

6. La sala de bombas no debe estar equipada con otras salas con requisitos antivibratorios o silenciosos.

7. La sala de bombas de aguas residuales debe construirse por separado.

8. El cuerpo de la piscina (caja) de la piscina viva y el tanque de agua deben adoptar un tipo estructural independiente, y la estructura principal del edificio no debe usarse como pared de la piscina y del tanque de agua.

9. La piscina debe tener una boca de hombre (700-700) en el techo o pared lateral y una escalera de acero inoxidable directamente debajo del fondo de la piscina.

10. Cuando la capacidad total de la piscina contra incendios supere los 500m3, se deberá dividir en dos piscinas contra incendios independientes.

Sala de tratamiento de agua regenerada y piscina

150~250m2

La altura neta es de 4,2 ~ 4,5 m

Sótano o exterior

Sala de calderas

100~150m2

La altura libre es de 5~8m (los requisitos de altura libre son diferentes para calderas horizontales y verticales).

1. Las salas de calderas de gasóleo y gas deberán construirse de forma independiente. Si realmente hay dificultades, se puede ubicar en el primer piso adyacente al edificio civil o en el edificio civil, o se puede ubicar en la pared exterior del piso subterráneo (la sala de calderas de gas debe tener instalaciones a prueba de explosión y presión). instalaciones de socorro). No debe disponerse cerca de la parte superior, inferior, de los pasillos principales ni de las salidas de evacuación que conduzcan directamente al exterior.

2. Cuando se disponga en un edificio, se debe instalar un saliente ignífugo no combustible con un ancho de al menos 1 m o un alféizar de ventana con una altura de al menos 1,2 m sobre las aberturas. como puertas y ventanas en la pared exterior.

3. La sala de calderas debe estar separada de otras partes por tabiques no combustibles con una clasificación de resistencia al fuego de no menos de 2,0 h, y la losa del piso debe ser de 1,50 h. No debe haber agujeros. en los tabiques y losas del piso. Cuando se requieren puertas y ventanas en paredes divisorias, se deben instalar puertas y ventanas cortafuegos Clase A.

4. Cuando se instala una sala de almacenamiento de aceite en la sala de calderas, su capacidad total de almacenamiento no debe ser superior a 1 m3 y la sala de almacenamiento de aceite debe estar separada del cortafuegos de la caldera. Cuando sea necesario abrir la puerta en el muro cortafuegos, se debe instalar una puerta cortafuegos Clase A y se debe colocar un umbral de hormigón con una altura de 150 mm.

5. Las salas de calderas de gas y gasóleo deben estar equipadas con sistemas de ventilación independientes. Se deben instalar dispositivos de alarma contra incendios.

Sala de intercambio de calor

60 ~ 100 metros cuadrados

Sótano o azotea

Sala de agua potable

2~3 metros cuadrados

(si los hubiera) distribuidos en cada planta.

Pozos entubados y pozos medidores de agua:

0,7 ~ 0,84 metros cuadrados

1 Para operaciones subterráneas, el ancho neto del pozo no es inferior a 0,7 m y la longitud es de 1,0 ~ 1,2 m; cuando se trabaja fuera del pozo del tubo, su longitud permanece sin cambios y el ancho neto se puede controlar en 0,4 ~ 0,45 m

2. En una sola fila, la puerta se puede abrir lo suficiente como para llegar al pasillo, y todas las puertas se pueden abrir longitudinalmente y hacia afuera.

Actual

Aire

Sala de transformación y distribución (estación)

0,6 de la superficie total del edificio (≥200 m2), despejada altura 4,2 ~ 4,5 m

1. La sala de distribución de energía (subestación) debe estar cerca del centro de carga.

2. La subestación eléctrica (estación) debe estar cerca del lado del suministro eléctrico de la ciudad, con fácil acceso a las líneas y fácil izado y transporte de equipos.

3. La sala de distribución de energía (estación) debe estar ubicada en el primer piso o en el primer nivel del sótano cerca de la pared exterior, y en el sótano cerca de la sala de máquinas de refrigeración y la sala de bombas de agua, pero debe estar ubicada no estar adyacente a la piscina.

4. Cuando la distancia de suministro de energía es larga y la carga es pesada, la subestación (subestación) se puede organizar de acuerdo con los principios mencionados en el Artículo 1. Los edificios de gran altura y de gran altura pueden estar dispuesto en la sección media y el piso de refugio del edificio, capa de equipo, capa de techo.

5. En grandes áreas residenciales (de varios pisos, pequeños rascacielos, rascacielos y algunas comerciales), el número de salas de distribución se puede establecer entre 50.000 y 60.000 metros cuadrados, y el suministro de energía. El radio de cada salón de distribución es de 250 mts.

6. En áreas residenciales de gran altura, el número de salas de distribución puede alcanzar entre 70.000 y 90.000 metros cuadrados, y el radio de suministro de energía de cada sala de distribución es de 250 metros.

7. La sala de distribución de energía (estación) no debe ubicarse en un lugar con fuertes vibraciones. La sala (estación) de distribución de energía no debe ubicarse en el lado a favor del viento de la fuente de contaminación.

8. La sala de distribución de energía (subestación) no debe ubicarse directamente debajo de inodoros, baños, cocinas u otros lugares donde el agua se acumula con frecuencia, ni debe estar adyacente a estos lugares.

9. La sala de distribución de energía (subestación) no debe ubicarse en un lugar polvoriento, con agua nebulizada o con gases corrosivos.

10. Una sala de distribución de energía de alto voltaje con una longitud > 7 m debe tener dos salidas (ambos extremos la sala de distribución de energía (subestación) debe estar equipada con una salida de seguridad que conduzca directamente a la escalera).

Sala de generador diésel

40 ~ 100 m2 (incluido un almacén de aceite de 6 m2) la altura neta es de 4 m.

1. La sala del generador diésel debe estar dispuesta en el primer o segundo piso subterráneo, cerca de cargas de emergencia de gran capacidad (como salas de bombas contra incendios) o adyacentes a salas de distribución de bajo voltaje, lo cual es propicio. a la entrada de aire fresco y desperdicio de vertido. Preste atención a la ubicación del conducto de aire en el primer piso.

2. La sala de motores diésel debe estar equipada con una sala de almacenamiento de aceite (consumo no superior a 8 horas) y una sala de almacenamiento de extinción de incendios por gas. Debe estar separada de la sala del generador por un cortafuegos y una clase. Una puerta cortafuegos (que también debería estar insonorizada) No menos de 900.

3. La sala del generador diésel debe estar descomprimida y a prueba de explosiones en la abertura de la pared exterior, y se deben instalar aleros cortafuegos en la abertura.

4. La sala del generador diésel debe estar equipada con una chimenea que conduzca a la parte superior de la torre. La chimenea que descarga los gases de escape a alta temperatura debe estar hecha de ladrillos refractarios y tener una pared interior lisa.

5. El techo y las paredes de la sala del generador diésel deben ser fonoabsorbentes, los cimientos también deben tener instalaciones de aislamiento de vibraciones y el tubo de escape también debe estar silenciado.

6. Si el generador diésel es grande, se deben reservar los orificios de instalación en la pared o el suelo.

7. Se deben instalar dispositivos de alarma contra incendios.

Sala de generador diésel, tanque de combustible, sala de extinción de incendios

3 ~ 5 metros cuadrados

1. En la sala de almacenamiento de petróleo, sala de transformación y distribución de energía, diésel. sala de generadores, etc. Para habitaciones que a menudo están ausentes y son propensas a incendios, la extinción del incendio se puede realizar llenando la habitación con gas extintor. El área de la habitación debe ser de 3 a 5 m2.

2. Se deben instalar dispositivos de extracción mecánicos en áreas protegidas y sin ventanas para la extinción de incendios por gas.

La sala de distribución de energía en cada piso

5 metros cuadrados

Intenta estar adyacente o fusionada con el pozo de fuerte corriente.

Pozo de corriente fuerte

1-1.5

=1.5~3.5m2

Intenta estar adyacente o fusionado con la distribución de energía. habitación.

Pozo de corriente débil

0.8-1.2

=0.96~2.5m2

Núcleo Jane. Cuando se opera dentro del pozo, el ancho del pozo es de 0,8 ~ 1,0 m y la longitud es de 1,2 ~ 1,5 m. Si se opera fuera del pozo, la longitud permanece sin cambios y el ancho es de 0,4 ~ 0,5 m. lado de la pasarela.

Sala de control de incendios

30 ~ 60 metros cuadrados

1. La sala de control de incendios debe estar ubicada en el primer piso o en el piso subterráneo, con paredes ignífugas. y suelos (resistente al fuego Nivel 1) estará separado del resto de piezas y deberá tener salida directa al exterior.

2. La sala de control de incendios debe disponer del espacio necesario para alojar los equipos contra incendios y los equipos de servicio, operación y mantenimiento.

3. La sala de control de incendios no debe ubicarse cerca de salas de máquinas con fuertes interferencias electromagnéticas ni de otras salas de máquinas que puedan afectar el trabajo de los equipos de extinción de incendios.

Sala de monitoreo automático de tuberías (BAS)

30 metros cuadrados

La sala de control de incendios está adyacente o fusionada con la protección contra incendios y se puede combinar con la sala de seguimiento de gestión automática (BAS) de construcción conjunta, con una superficie de unos 60m2.

Sala CCTV

20 metros cuadrados

Contiguo o fusionado con la sala BAS

Sala de centralita telefónica (traspaso)

6 metros cuadrados

La sala de centralita telefónica del primer piso debe estar cerca del centro de carga y evitar fuentes de interferencia con vibraciones, ruidos y fuertes campos electromagnéticos.

Sala de recepción de TV

4 ~ 5 metros cuadrados

Primer piso (recepción de cable) o azotea (recepción de antena)

Sala de máquinas de Dirección del Hotel

20 metros cuadrados

Cerca del mostrador de servicio principal

Sala de máquinas de ascensores

16-Número de ascensores

Altura libre 3m

1. La sala de máquinas del ascensor deberá disponer de buena iluminación y ventilación. Generalmente se requieren ventiladores o aires acondicionados dentro del plano de la sala de computadoras.

2. Debe haber una tubería de drenaje en la parte inferior del ascensor contra incendios hasta un pozo de recogida de agua con un volumen de 2 m3. El pozo de recogida de agua no debe estar dispuesto en el foso del ascensor, sino fuera de los cimientos, cerca del foso del ascensor.

3. La altura de la sala de ordenadores debe considerarse en función de la información proporcionada por el fabricante. La altura neta es generalmente de 3 m.

4. La puerta de la sala de máquinas del ascensor contra incendios debe abrirse fuera de la puerta contra incendios Clase A y separarse del cortafuegos de la sala de máquinas del ascensor de pasajeros general.

5. La placa superior de la sala de máquinas del ascensor no debe usarse directamente como placa inferior en el tanque de agua. Se debe reservar un espacio de al menos 500 mm para que las tuberías y válvulas de agua formen una doble capa. piso.

A través

Viento

Vaciado

Ajuste

Refrigerador Central

0,5 ~ 0,8 del área total de construcción

150~250m2

La altura neta es de 3,50-5m.

1. Los edificios de gran altura de menos de 30 pisos pueden utilizar sótanos para instalar congeladores. Las salas de máquinas de refrigeración de edificios de gran altura con más de 30 pisos se pueden instalar en el sótano, la capa de equipos intermedia y el piso superior, respectivamente.

2. La sala de máquinas de refrigeración debe estar cerca de la sala de distribución de energía. Se debe habilitar una sala de control y una sala de servicio.

3. El congelador debe considerar la absorción de impactos y el sonido, y los materiales fonoabsorbentes utilizados en las paredes circundantes deben ser incombustibles. El terreno debe tener cierta pendiente y zanjas de drenaje.

4. En la medida de lo posible, se deben prever dos salidas y las puertas deben abrirse hacia el exterior.

5. La torre de enfriamiento debe colocarse en el último piso del edificio. El ruido del techo del edificio interferirá con el edificio y el entorno circundante, por lo que la ventilación en el sótano debe ser fluida. .

Aire acondicionado con almacenamiento de hielo: si el área de grandes edificios públicos supera los 30.000 m2, para ahorrar costos de electricidad para el funcionamiento normal, se pueden utilizar aires acondicionados con almacenamiento de hielo. El llamado aire acondicionado con almacenamiento de hielo es un modo de aire acondicionado que convierte el agua en hielo por la noche cuando el consumo de energía es bajo y utiliza el hielo para enfriar durante el día. Como los precios de la electricidad son bajos por la noche, puedes ahorrar algo de electricidad. El área de la sala de máquinas del aire acondicionado con almacenamiento de hielo es muy grande, porque no solo requiere un tanque de almacenamiento de hielo grande, sino también muchas bombas, con un área de construcción de aproximadamente 500 m2 ~ 800 m2.

Sala de aire

2~3,5 La altura libre del área con aire acondicionado es de 3,5~4,5 m (la altura real debe determinarse de acuerdo con la altura del equipo).

1. La sala de máquinas de aire acondicionado debe estar dispuesta en el centro de carga tanto como sea posible, y un lado debe estar dispuesto en la pared exterior para facilitar la inhalación de aire fresco.

2. Las habitaciones centralizadas con aire acondicionado de gran tamaño deben ubicarse en la planta baja o sótano.

3. Debe haber uno en cada piso de los edificios de gran altura, y se pueden agregar más si las funciones son complejas y el área es grande. Cada capa en el mismo lugar es propicia para la instalación de tuberías y el tratamiento de salida de aire de la pared exterior, y no debe pasar a través de la zona de protección contra incendios.

4. La sala de máquinas de aire acondicionado deberá disponer de entradas y salidas de equipos independientes al exterior.

5. La sala de ordenadores debe estar equipada con medidas de absorción de impactos y reducción de ruido.

6. Área de sala de computadoras:

(1) Centro comercial, sala de exposiciones, sala de conferencias de 1000 m2, área de sala de computadoras de 20-30 m2.

(2) La superficie de la sala de ordenadores para restaurantes y salas de baile es de 25-35 m2 por 1.000 m2.

(3) El área de la sala de máquinas se controla en aproximadamente 2-3,5 m2 del área del edificio de aire acondicionado.

Sala de ventilación del sótano

2.5 ~ 3.0 área de ventilación

Cada zona de protección contra incendios debe tener un conducto de escape de humos y un conducto de aire fresco. El conducto de escape de humos generalmente. conduce a la casa del podio.

Eje de escape de humos y eje de suministro de aire

0,6~1,0 m2

1. El área del eje de escape de humos es de aproximadamente 0,6 m 2 (0,4 -1,5 m);

2. Instalar conductos de aire fresco de acuerdo con los requisitos establecidos por el profesional del aire acondicionado;

3. Controlar estrictamente las áreas de escaleras a prueba de humo. salas delanteras, pozos de suministro de aire de presión positiva y salas delanteras. Especialmente para edificios residenciales, dado que el área de la tubería central de tráfico debe controlarse estrictamente, el área del conducto de aire no puede ser demasiado grande. El área del conducto de suministro de aire en la sala del frente utilizada sola es de aproximadamente 0,6 ~ 0,7 m2, sin exceder los 0,8 m2, y el área del conducto de suministro de aire en la sala del frente compartida es de aproximadamente 0,8 ~ 0,9 m2, no superior a 1m2. Esta área se refiere al interior del pozo de mampostería enlucida. La velocidad del viento en el pozo no excede los 15,0 m/s. Si se utiliza un pozo revestido de placa de acero, la velocidad del viento se puede aumentar a 20 m/s y se puede reducir su área. .