Los edificios públicos con una altura inferior a 24 m tienen una fábrica de pan en el primer piso y oficinas en el segundo y tercer piso. ¿Es necesario un sistema de rociadores contra incendios?
8.5 Ubicación de los sistemas automáticos de extinción de incendios
8.5.1 Los siguientes lugares deben estar equipados con sistemas automáticos de extinción de incendios. sistemas. A menos que no sea adecuado para impermeabilización o extinción de incendios y se especifique lo contrario en esta especificación, se deben utilizar sistemas de extinción de incendios por rociadores automáticos:
1 Talleres de apertura y limpieza de hilanderías de algodón con 50.000 husos y más; y superiores Taller de clasificación y cardado de fábrica de textiles de lino; secado y cribado de piezas de fábrica de cerillas; taller de fabricación de calzado de más de 1500 m2; -edificios industriales de varios pisos para ropa, juguetes, productos electrónicos, etc.; edificios industriales de gran altura de categoría C; piezas de preparación para bancos de pruebas de motores de aeronaves con una superficie de construcción superior a 500 m2;
Productos de algodón y lana con una superficie mayor a 1.000m2 2 almacenes para seda, lino, fibras químicas, peletería y sus productos; un almacén de fósforos con una superficie de más de 600 metros cuadrados cada uno; un almacén de bolsas de aire; un área de construcción de más de 500 metros cuadrados en el edificio postal; un almacén subterráneo para materiales combustibles con un área de construcción de más de 500 metros cuadrados; almacenes elevados y almacenes de gran altura (excepto almacenes frigoríficos) para inflamables y; artículos ignífugos;
3. Teatros de clase especial, de primera clase o de otro tipo con más de 1.500 asientos; salas o auditorios con más de 2.000 asientos; gimnasios con más de 3.000 asientos; salas en recintos deportivos con más de 5.000 personas;
4. Edificios de exhibición, comercios, edificios hoteleros con un área de construcción superior a 1.500 m2 o un área total de construcción superior a 3.000 m2, así como edificios de salas hospitalarias. , edificios para pacientes ambulatorios y departamentos operativos del mismo tamaño de edificio; tiendas subterráneas con una superficie de construcción de más de 500 m2
5; sistemas de aire acondicionado centrales con conductos de aire de retorno (conductos) y oficinas. edificios con una superficie total de construcción superior a 3.000 m2;
6 subterráneos, semienterrados o de más de cuatro plantas sobre rasante, o edificios de más de uno, dos o tres pisos, y la superficie edificable de cualquier planta es superior a 300m2 (excluidas las zonas de baño);
7 bibliotecas con más de 500.000 volúmenes.
8.5.2 El sistema de cortina de agua debe instalarse en los siguientes lugares:
1 clase grande, clase de Grado A u otra clase con más de 1.500 asientos, auditorio con más de 2.000 asientos o escenario en el auditorio La entrada, así como las puertas y ventanas del escenario lateral y detrás del escenario conectadas al escenario
2. Aberturas parciales que no se pueden instalar debido a mamparas cortafuegos; cortafuegos;
3 Persianas enrollables ignífugas que requieren protección de refrigeración o de la parte superior de la cortina cortafuegos.
8.5.3 Los siguientes lugares deben estar equipados con sistemas de rociadores de agua de lluvia:
1 Planta de trituración de clorato de potasio de fábrica de fósforos, producción y uso de nitrocelulosa, algodón pintado con aerosol, colodión, celuloide; película, nitrocelulosa Edificios de fábrica de algodón con un área de construcción superior a 100 m2;
2 almacenes de nitrocelulosa, algodón para inyección de tinta, colodión, película de celuloide y nitrocelulosa con un área de construcción superior a 60 m2 o capacidad de almacenamiento superior a 2 t;< /p >
Las salas de embotellado y almacenes reales de botellas de las estaciones de almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo con una capacidad de embotellado diario de más de 3.000 botellas;
4,65, 438+0, grandes salas con más de 500 asientos, primera clase La parte inferior del enrejado de uva del escenario de teatros u otros teatros y auditorios con más de 2000 asientos;
5 estudios de fotografía con un área de construcción de más de 400㎡ y cine estudios con un área de construcción de más de 500㎡;
6. Piezas de inspección para laminado, corte, molienda y combinación de bolas en fábricas de tenis de mesa.
8.5.4 Los siguientes lugares deben estar equipados con sistemas automáticos de extinción de incendios y utilizar sistemas de extinción de incendios por aspersión de agua:
1 Transformadores de potencia sumergidos en aceite de fábrica y mina con una capacidad de 40 MVA y superiores, y transformadores de potencia sumergidos en aceite con una capacidad de 90 MVA y superior. Los transformadores de potencia sumergidos en aceite de las centrales eléctricas sumergidas en aceite mencionadas anteriormente, o los transformadores de potencia sumergidos en aceite de subestaciones independientes con una capacidad de 125 MVA y superior; /p>
2. Banco de pruebas de motores de aeronaves.
8.5.5 Los siguientes lugares deberán estar equipados con sistemas automáticos de extinción de incendios y utilizar sistemas de extinción de incendios por gas:
1 Torres de transmisión de radio y televisión a nivel nacional, provincial o municipal con un población de más de 10.000 Sala de microondas, sala de decímetros, sala de medidores, sala de distribución de energía, sala de suministro de energía ininterrumpida (UPS)
2. 10.000 rutas Sala de conmutación, sala de control y sala de punto de transferencia de señalización controladas por programa de larga distancia;
Sala de conmutación controlada por programa, sala de control y oficina de transferencia de señalización para oficinas telefónicas locales en tándem con más de 20.000 líneas y oficinas de terminales telefónicas locales con más de 60.000 líneas Sala de puntos;
La sala de comunicaciones y la sala de control de los centros de comando de seguridad pública, prevención de desastres y despacho de energía a nivel de oficina central y provincial o superiores;
5. Biblioteca de medios magnéticos (papel) de grabación, Ubicada en el salón de cómputo principal y taller básico de la computadora electrónica, con un área de construcción de 140 m2;
Una sala de audio y almacén de productos de video con un área de construcción no menor a 120 m2 en los centros de radio y televisión central y provincial;
7 nacionales y provinciales Hay más de 6,5438 millones de volúmenes en colecciones o tesoros especiales; y archivos no impresos en archivos centrales y provinciales; depósitos de tesoros en museos grandes y medianos; salas de exhibición de reliquias culturales de papel y seda de primera clase;
8 Otras salas de equipamiento especiales e importantes.
Nota: Cuando hay un host de respaldo y medios magnéticos (de papel) de grabación de respaldo ubicados en diferentes edificios o diferentes zonas de protección contra incendios del mismo edificio, el sistema de rociadores automáticos de acción previa también se puede usar según lo especificado. en las partes del apartado 5 de este artículo.
8.5.6 La ubicación de los sistemas de extinción de incendios con espuma como tanques de almacenamiento de líquidos Clase A, B y C deberá cumplir con lo establecido en las normas nacionales vigentes GB50074, GB50160, GB50183, etc.
8.5.7 Las salas de exposiciones, los auditorios de los estadios y otros lugares concurridos con una superficie de construcción superior a 3000 m2, y las fábricas de categoría C con una superficie de construcción superior a 5000 m2 que no pueden utilizar sistemas de rociadores automáticos deben estar equipadas con sistemas fijos contra incendios. cañones y otros sistemas de extinción de incendios.
8.5.8 Los establecimientos de restauración con una superficie comercial superior a 500 m2 en edificios públicos deberían estar equipados con dispositivos automáticos de extinción de incendios en la campana extractora y en las partes de cocción de la sala de operaciones de cocción, y deberían estar equipados con dispositivos automáticos de emergencia. Dispositivos de corte en los oleoductos o gasoductos.