Fabricante de alquiler de coches con generador para hoteles en Shandong
Cada vez que arranque el motor, compruebe si el agua de refrigeración o anticongelante en el depósito de agua del motor diésel es suficiente, si falta, llénelo. Saque el indicador de aceite y compruebe si falta aceite lubricante. Si falta algo, se debe agregar a la línea de escala designada "silenciosa" y luego verificar cuidadosamente si hay peligros ocultos en las partes relevantes. Si se encuentra, se debe eliminar a tiempo antes de encender la máquina.
2. Está estrictamente prohibido arrancar el motor diésel bajo carga.
Antes de poner en marcha el grupo electrógeno diésel, hay que tener en cuenta que el interruptor de aire de salida del generador debe estar cerrado. Después de arrancar el motor diésel de un grupo electrógeno normal, funcionará al ralentí durante 3 a 5 minutos (aproximadamente 700 rpm). Cuando la temperatura es baja en invierno, se debe extender el ralentí durante unos minutos. Después de arrancar el motor diésel, primero observe si la presión del aceite es normal y si hay fenómenos anormales como fugas de aceite y agua. (En circunstancias normales, la presión del aceite debe ser superior a 0,2 MPa). Si se encuentra alguna anomalía, la máquina debe apagarse inmediatamente para realizarle mantenimiento. Si no hay fenómenos anormales, aumente la velocidad del motor diesel a la velocidad nominal de 1500 rpm, el generador muestra una frecuencia de 50 HZ y un voltaje de 400 V, luego el interruptor de aire de salida se puede cerrar y poner en uso. No se permite que el grupo electrógeno funcione sin carga durante mucho tiempo. (Debido al funcionamiento prolongado sin carga, el combustible diésel expulsado de la boquilla del motor diésel no se puede quemar por completo, lo que genera depósitos de carbón y fugas en las válvulas y los anillos del pistón). Si se trata de un grupo electrógeno automático, no hay Es necesario funcionar al ralentí, porque los grupos electrógenos automáticos generalmente están equipados con un calentador de agua para mantener el cuerpo del motor diesel a aproximadamente 45 ° C. El motor diesel puede enviar electricidad normalmente dentro de 8 a 15 segundos después del arranque.
En tercer lugar, preste atención al estado de funcionamiento durante la operación.
Durante la operación del grupo electrógeno diesel, debe haber una persona dedicada de turno para observar periódicamente una serie de posibles fallas, especialmente cambios en factores importantes como presión de aceite, temperatura del agua, temperatura del aceite, voltaje. y frecuencia. Además, asegúrese de tener suficiente combustible diésel. Si se interrumpe el suministro de combustible durante el funcionamiento, objetivamente provocará un apagado bajo carga, lo que puede causar daños al sistema de control de excitación del generador y a los componentes relacionados.
4. Está estrictamente prohibido detener la máquina bajo carga.
Antes de cada parada, se debe cortar gradualmente la carga, luego se cierra el interruptor de aire de salida del grupo electrógeno, y finalmente se desacelera el motor diésel a ralentí durante unos 3-5 minutos y luego se apaga. abajo.
Los siguientes son procedimientos de operación seguros:
1. La operación de la parte del motor de un generador propulsado por un motor diesel debe realizarse de acuerdo con las regulaciones pertinentes para la combustión interna. motores.
2. Antes de arrancar el generador, asegúrese de verificar cuidadosamente si el cableado de cada pieza es correcto, si las piezas de conexión son firmes, si las escobillas son normales, si la presión cumple con los requisitos y si el cable de tierra está intacto.
3. Antes de arrancar, coloque el valor de resistencia del reóstato de excitación en la posición máxima, apague el interruptor de salida y el grupo electrógeno con embrague debe desengranar el embrague. Primero arranque el motor diésel sin carga y luego arranque el generador después de que funcione sin problemas.
4. Después de que el generador comience a funcionar, siempre debe prestar atención a si hay ruido mecánico, vibración anormal, etc. Después de confirmar que la situación es normal, ajuste el generador a la velocidad nominal, ajuste el voltaje al valor nominal y luego cierre el interruptor de salida para proporcionar una fuente de alimentación externa. La carga debe aumentarse gradualmente para lograr el equilibrio trifásico.
5. Los generadores funcionando en paralelo deben cumplir las mismas condiciones de frecuencia, tensión, fase y secuencia de fases. 6. Los generadores que vayan a funcionar en paralelo deberán haber entrado en funcionamiento normal y estable.
7. Después de recibir la señal "Listo para conectarse a la red", ajuste la velocidad del motor diesel de acuerdo con todo el dispositivo y conéctelo en el momento de sincronización.
8. Cuando se ejecutan generadores en paralelo, la carga debe ajustarse razonablemente y la potencia activa y reactiva de cada generador debe distribuirse uniformemente. La potencia activa se ajusta mediante el acelerador del motor diésel y la potencia reactiva se ajusta mediante la excitación.
9. Cuando el generador está funcionando, debe prestar mucha atención al sonido del motor y observar si las indicaciones de varios instrumentos están dentro del rango normal. Compruebe si las piezas en funcionamiento son normales y si el aumento de temperatura del generador es demasiado alto. Y sigue publicando registros.
10. Al detenerse, primero reduzca la carga, restablezca el reóstato de excitación para reducir el voltaje al mínimo, luego corte los interruptores en secuencia y finalmente pare el motor diesel.
11. Si un motor diésel que funciona en paralelo necesita apagarse debido a una caída de carga, la carga del generador que necesita apagarse debe transferirse al generador que continúa operando, y entonces se debe utilizar el método de apagar un solo generador durante el tiempo de inactividad. Si se requieren todas las paradas, primero se debe cortar la carga y luego se deben apagar los generadores individuales.
12. Para generadores móviles, el chasis debe estacionarse sobre una base estable antes de su uso y no se permite moverse durante el funcionamiento.
13. Cuando el generador está funcionando, incluso si no hay excitación, se debe considerar el voltaje. Está prohibido trabajar en la línea de salida del generador giratorio y está prohibido tocar el rotor o limpiarlo con las manos. Los generadores en funcionamiento no deben cubrirse con lonas.
14. Después de revisar el generador, debe verificar cuidadosamente si hay herramientas, materiales y otros desechos entre las ranuras del rotor y el estator para evitar dañar el generador durante la operación.
15. Todos los equipos eléctricos de la sala de ordenadores deben estar conectados a tierra de forma fiable.
16. Está prohibido amontonar escombros y elementos inflamables y explosivos en la sala de ordenadores. A excepción del personal de servicio, se prohíbe la entrada de otro personal sin permiso.
17. La sala de máquinas debe estar equipada con el equipo de extinción de incendios necesario. En caso de incendio, se debe cortar inmediatamente el suministro eléctrico, apagar el generador y eliminar el dióxido de carbono o carbón. Se debe utilizar un extintor de tetracloruro para extinguir el fuego.