Red de conocimientos turísticos - Preguntas y respuestas del Hotel - Te contamos cómo solucionar el problema del sensor de presión.

Te contamos cómo solucionar el problema del sensor de presión.

Los sensores y transmisores de presión son propensos a sufrir las siguientes fallas:

La primera es que la presión sube, pero el transmisor no. En este caso, compruebe primero si la conexión de presión tiene fugas o está bloqueada. Si se confirma que no es el caso, verifique el método de cableado y la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación es normal, simplemente aplique voltaje para ver si la salida cambia o verifique si hay salida en la posición cero del sensor. Si no hay cambios, el sensor está dañado. Puede ser un problema con el instrumento o puede ser un problema con otros aspectos de todo el sistema.

La segunda es que la salida del transmisor de refuerzo permanece sin cambios, y luego la salida del transmisor de refuerzo cambia repentinamente, lo que hace que el transmisor de alivio de presión no pueda volver a cero. Es probable que el anillo de sellado. del sensor de presión está defectuoso. Un problema común se debe a la especificación del anillo de sellado. Después de apretar el sensor, el anillo de sellado se presiona en la entrada de presión del sensor y bloquea el sensor. Sin embargo, cuando se presuriza, el medio de presión no puede entrar. es alta, el anillo de sellado explota repentinamente y el sensor de presión está bajo presión. La mejor manera de solucionar este tipo de falla es quitar el sensor y verificar directamente si la posición cero es normal. Si la posición cero es normal, reemplace el anillo de sellado e inténtelo nuevamente.

La tercera es que la señal de salida del transmisor es inestable. Este mal funcionamiento puede ser un problema con la fuente de estrés. La fuente de presión en sí es una presión inestable, lo que probablemente se debe a la débil capacidad antiinterferente del instrumento o sensor de presión, la fuerte vibración del propio sensor y la falla del sensor;

La el cuarto es la presión del transmisor y del puntero. La desviación de comparación de la tabla es grande. La desviación es normal, simplemente confirme el rango de desviación normal; la última falla común es el impacto de la posición de instalación del microtransmisor de presión diferencial en la salida cero. Debido al pequeño rango del transmisor de presión microdiferencial, sus componentes sensibles afectarán la salida del transmisor de presión microdiferencial. Durante la instalación, la parte sensible a la presión del transmisor debe estar axialmente perpendicular a la dirección de la gravedad. Después de la instalación y fijación, la posición cero del transmisor debe ajustarse al valor estándar.