El límite Vf, el límite de frecuencia de voltaje, está diseñado para proteger al generador contra la sobreexcitación. En circunstancias normales, con la tecnología moderna, la tasa de utilización del estator y el rotor del generador es relativamente alta. Durante el funcionamiento normal, el flujo magnético está cerca de la saturación y el flujo magnético es proporcional a V/F. saturado, la corriente de excitación del generador aumentará bruscamente, la pérdida aumentará, provocando que el motor se sobrecaliente y se queme. Para garantizar que el límite superior del flujo magnético no esté saturado, generalmente se establece un límite de frecuencia de voltaje (protección) en el sistema de excitación.
No habrá ninguna afectación a la red eléctrica en ese momento.