2. Después de la caja de distribución, la fuente de alimentación debe conectarse de acuerdo con las diferentes potencias de los equipos eléctricos interiores; los electrodomésticos de alta eficiencia deben cablearse de forma independiente e instalarse con enchufes.
3. Al realizar el cableado, los colores del cable de fase y del cable neutro deben ser diferentes; el color del cable de fase (L) en la misma casa debe ser uniforme, el cable neutro (N) debe ser azul y el cable protector (PE) debe ser azul. Debe ser un cable de dos colores amarillo y verde.
4. La resistencia entre cables y entre cables y tierra debe ser superior a 0,5M.
5. Todos los sistemas de electrones débiles son estructuras estelares.
Se introducen tuberías de entrada de 6,2 ~ 3 cables en la caja de acceso a la información del hogar desde el exterior. Los conductos de salida se extienden desde la caja de información del hogar hasta cada salida de información interior. Los tubos ocultos (tubos roscados) que se coloquen deben ser tubos de acero o resistencias.
Quemar tubería de PVC rígido (tubería de PVC rígido).
7. La tasa de utilización del diámetro de las tuberías rectas debe ser del 50 % al 60 % y la tasa de utilización del diámetro de las tuberías dobladas debe ser del 40 % al 50 %.
8. Cuando existen fuentes de interferencia locales en la línea y no se puede cumplir con la distancia libre mínima, se deben utilizar tuberías de acero.
9. Cuando la longitud de tendido en línea recta de la tubería oculta supera los 30 metros, se debe instalar una caja de cables en el medio.
10. Cuando la tubería oculta debe colocarse en un codo, su longitud de recorrido debe ser ≤ 15 m y no debe haber codos en S en esta sección. Al doblar continuamente más de 2 veces, se debe instalar una caja de conexiones. Todo el doblado se realiza con una dobladora de tubos, que es el radio de giro estándar. No se utilizarán tres o cuatro enlaces prohibidos por el estado.
11. El radio de curvatura de las tuberías ocultas no deberá ser inferior a 6 a 10 veces el diámetro exterior de la tubería.
12. No debe haber uniones de cables en los orificios ocultos de las tuberías.
13. Al cablear el cable de alimentación, el área de la sección transversal de los cables utilizados debe cumplir con la potencia de salida máxima del equipo eléctrico.
14. La distancia paralela entre los cables eléctricos y las tuberías de calefacción, agua caliente y gas no debe ser inferior a 300 mm, y la distancia de cruce no debe ser inferior a 100 mm.
15. Las uniones de los conductores de la tubería deben ubicarse en la caja de conexiones. Las uniones deben superponerse firmemente, enjuagarse con estaño y envolverse uniformemente y herméticamente con cinta aislante.
16. El casete debe estar equipado con conexiones roscadas para proteger el cableado.
Requisitos de calidad de los materiales principales
1. Las especificaciones y modelos de los aparatos eléctricos y materiales eléctricos deben cumplir con los requisitos de diseño y las regulaciones pertinentes de las normas nacionales vigentes sobre productos eléctricos.
① Cable de alimentación: según los estándares nacionales, los ramales eléctricos individuales y las líneas de interruptores utilizan cables estándar de 1,5 milímetros cuadrados, y la línea principal utiliza cables estándar de 2,5 milímetros cuadrados. Los enchufes de aire acondicionado utilizan cables cuadrados de 4 mm; ;
②Línea de música de fondo: línea estándar de 2 × 0,3 milímetros cuadrados.
③Línea de sonido envolvente: cobre libre de oxígeno estándar de 100-300 núcleos.
④Cable de vídeo: Vídeo AV estándar* * *cable de disfrute.
⑤Cable de red: Par trenzado Super 5 UTP.
⑥Cable de TV por cable: cable coaxial de banda ancha.
2. El embalaje de los aparatos eléctricos y materiales eléctricos debe estar intacto, la apariencia de los materiales no debe estar dañada y los accesorios y repuestos deben estar en orden.
3. Los tubos de plástico para protección de cables, cajas de conexiones y diversos paneles informativos deben ser productos retardantes de llama y su apariencia no debe dañarse ni deformarse.
4. La apariencia del tubo de protección del cable metálico y la caja de conexiones no debe ser plana ni agrietada, no debe haber rebabas en el tubo y la boca del tubo debe ser lisa.
5. Las cajas de conexiones, cajas de conexiones, interruptores y enchufes del sistema de distribución de energía utilizados en el sistema de comunicación deben seleccionarse para que coincidan con cada dispositivo.
Puntos de construcción:
1. La dirección, elevación y ubicación de interruptores y tomas de tuberías deben determinarse en función de la ubicación de los equipos eléctricos.
(1) La distancia entre las tomas de corriente no deberá ser superior a 3 m, la distancia desde la puerta no deberá ser superior a 0,5 m y la distancia desde el suelo será de 30 cm. (Estándar internacional)
②La altura de todos los enchufes desde el suelo es de 30 cm.
③El interruptor se instala a 1,2 ~ 1,4 m del suelo y a 0,15 ~ 0,2 m del marco de la puerta.
2. Al cablear el cable de alimentación, el área de la sección transversal de los cables utilizados debe cumplir con la potencia de salida máxima del equipo eléctrico.
3. El conector del casete debe tener 30 cm de largo y todas las líneas deben estar etiquetadas, indicando el modelo, especificación, fecha y líder del proyecto.
4. En la conexión entre el tubo de enhebrado y el casete, no se permite cortar el casete. Se debe abrir el orificio del tubo original para sacar el tubo de enhebrado.
El conducto se queda 5mm en la caja.
5. El cableado oculto debe ser canalizado.
6. Los cables del mismo circuito deben insertarse en el mismo tubo, pero el número total de cables en el tubo no debe exceder de 4. 7. Los cables de alimentación y las líneas de comunicación no deben insertarse en la misma tubería.
8. La distancia horizontal entre cables de alimentación, enchufes y cables de TV, cables de red, cables audiovisuales y enchufes no debe ser inferior a 500 mm.
9. Las uniones de los cables insertados en la tubería deben ubicarse en la caja de conexiones, las uniones deben superponerse firmemente y la cinta aislante debe envolverse de manera uniforme y apretada.
10. Al conectar los cables entre el interruptor y la lámpara tipo tornillo, el cable de fase debe conectarse primero al interruptor, el cable de fase extraído del interruptor debe conectarse al terminal en el centro. de la lámpara, y el cable neutro debe conectarse al terminal roscado superior.
11. Se deben instalar enchufes a prueba de salpicaduras en cocinas y baños, y los interruptores se deben instalar en la pared en el lado abierto fuera de la puerta.
12. El conducto se coloca directamente sobre el suelo. En circunstancias especiales, si necesita caminar alrededor de la pared o el techo, debe indicar la construcción irregular en el acuerdo con anticipación o completar el formulario de aprobación del cliente antes de que pueda comenzar la construcción.
Detalles de construcción:
Primero, determine los puntos clave
1. Base para determinar los puntos: De acuerdo con el plano de diseño del cableado de la casa y el diagrama de puntos que se encuentra en la página. En la pared, use un lápiz, una regla o un amodo marca la ubicación del casete en cada punto.
2. Determinación de la altura del casete: Salvo requisitos especiales, la altura del casete debe ser la misma que la altura de la toma de alto voltaje original y la altura de la música de fondo. El interruptor debe tener la misma altura que el interruptor de alto voltaje original. Si hay varios casetes
La distancia entre las cajas debe ser de al menos 10 mm
Segundo, ranurado
1 Determine la ruta de ranurado de acuerdo con lo siguiente. principios:
①Principio de ruta más corta;
(2)No destruya el principio original de alta presión;
(3)No destruya el principio de impermeabilidad.
2. Determine el ancho de la ranura: determine la cantidad de tubos de PVC de acuerdo con la cantidad de líneas de señal y luego determine el ancho de la ranura.
3. Determine la profundidad del ranurado: si elige un tubo de PVC de 16 mm, la profundidad del ranurado es de 20 mm; si elige un tubo de PVC de 20 mm, la profundidad del ranurado es de 25 mm
4. Requisitos de apariencia: horizontal y vertical, consistente en tamaño.
5. Medición de conductos de cables: los casetes y los conductos de cables deben calcularse de forma independiente. Todos los canales se medirán desde el principio hasta el final del canal. Si se colocan más de dos tuberías dentro del ancho de la artesa, la longitud se calculará como más del doble.
En tercer lugar, cableado
1. Asegúrese de que los cables no estén obstruidos:
① Prueba de cables de red y líneas telefónicas: haga cabezas de cristal por separado y pruébelas con un probador de red Continuidad;
② Prueba de cables de televisión por cable, cables de audio y video y cables de audio: use un multímetro para probar la continuidad respectivamente
③ Otros cables: use los correspondientes; Instrumentos profesionales para probar la conexión y desconexión.
2. Determine la longitud de la línea de cada punto:
①Mida la longitud desde la ranura de la caja de conexiones hasta el final de cada punto;
②Agregue redundancia en cada uno. punto La longitud del cable y la ranura de la caja de distribución: la longitud de la salida del cable en cada punto es de 200 mm a 300 mm.
3. Determinación de la etiqueta: Después de cortar varios tipos de cables a una longitud determinada, coloque etiquetas en ambos extremos de la línea, indicando: tipo de corriente débil-habitación-número de serie.
4. Determine el número de líneas en la tubería: El área de la sección transversal de las líneas en la tubería no debe exceder el 80% del área de la sección transversal de la tubería.
Cuarto, ranura de sellado
1. Casete fijo: Excepto los casetes de cocina y baño que deben sobresalir 20 mm de la pared, el resto de casetes deben quedar a ras de la pared. Cuando hay varias cajas juntas, es necesario que estén al mismo nivel.
2. Tuberías de PVC fijas:
(1) Las tuberías de PVC en el suelo deben fijarse cada metro.
(2) Las tuberías de PVC ranuradas deben ser fijar cada dos metros. Fijar cada dos metros;
(3) Las ranuras de las paredes de las tuberías de PVC deben fijarse cada un metro.
3. Sellado de la zanja: La pared y el piso después de sellar la zanja no deben estar más altos que la superficie plana.
4. Limpiar el sitio de construcción: Después de cerrar la zanja, retire la basura y limpie el sitio de construcción.
Adjunto: Para evitar que varias líneas se doblen formando bucles y garantizar que todas las líneas sean "líneas vivas", la tecnología de construcción del cableado consiste en colocar tuberías rectas en el suelo (caminar dentro del zócalo o el techo es no está permitido a menos que existan circunstancias especiales), de lo contrario la línea no se puede convertir en una "línea viva").
Creo que después de la introducción anterior, todos tienen una cierta comprensión de las especificaciones y tecnologías de construcción de corriente fuerte y débil. Bienvenido a visitar Zhongda Consulting para obtener más información.