Cómo encaminar el cableado de corriente fuerte y débil para evitar interferencias
Si dices hasta dónde,
Si las corrientes fuerte y débil son cables desnudos, eso significa que se necesitan al menos 30 cm.
Si los cables de alta tensión y de baja corriente están separados por diferentes tubos de PVC (tubos de plástico), deben estar separados por más de 20cm.
Si los cables de alta tensión y los cables de baja tensión pasan por diferentes tuberías kbg (tuberías de acero), deben estar separados por más de 13 cm y las tuberías deben estar conectadas a tierra.
Si tenemos que ir juntos, la interferencia no se puede evitar por completo, sólo se puede debilitar. Luego, el cable de corriente débil debe protegerse y la capa de protección debe conectarse a tierra. El blindaje del equipo también debe conectarse al blindaje del cable y conectarse a tierra.