Plan de construcción de compactación dinámica
Plan de Construcción de Consolidación Dinámica 1 1. Descripción general del proyecto
La plataforma en esta sección del contrato consiste principalmente en proyectos de tratamiento especial de plataforma, plataforma de piedra, protección de plataforma y drenaje. La altura promedio de llenado de esta sección de la plataforma es de 2,66 ~ 6,27 m. La plataforma en K3+800 ~ K5+900 es de loess plegable sin gravedad de primer nivel, y la plataforma en K6+222 ~ K6+680 es de segundo nivel. Loess plegable. Según el plan de tratamiento de superficie de loess plegable original, la energía de apisonamiento de la sección K3+800 ~ K5+900 es de 600 kn·m, y la energía de apisonamiento de la sección K6+222 ~ K6+680 es de 1000 kn·m p>
2. Principales cantidades del proyecto y disposiciones del período de construcción de compactación dinámica
(1) Principales cantidades del proyecto
El área total de compactación dinámica es de aproximadamente 65765,5 m2. de los cuales 600 kn·m son unos 27460m2, y 800 kn·m unos 31809,5m2, 1000 kn·m son unos 6496m2.
(2) Plan de avance de la construcción
Calendario de construcción: 18 de mayo de 2XXX ~ 10 de julio de 2XXX.
3. Plan de construcción de compactación dinámica
(1) Preparación de la construcción
(1) Después de retirar 30 cm de la capa superior del suelo, nivele el sitio, afloje la capa superior del suelo y construir caminos de acceso a la construcción, hacer zanjas de drenaje alrededor del área de construcción para asegurar un drenaje suave y evitar la acumulación de agua.
(2) Identificar las ubicaciones de estructuras y tuberías subterráneas dentro del sitio de compactación dinámica, garantizar distancias y elevaciones seguras y tomar las medidas necesarias para evitar daños causados por la construcción de compactación dinámica.
(3). Medir y trazar las líneas, determinar el eje de control y las líneas de borde del sitio de construcción de compactación dinámica y establecer puntos de referencia en lugares no afectados por la compactación dinámica.
(2) Determinación de parámetros como espacio entre puntos de embestida, número de golpes de embestida y energía de embestida en la sección de prueba.
De acuerdo con los requisitos de diseño, durante la construcción de la sección de prueba, el suelo de cimentación antes y después de la compactación dinámica se probó utilizando métodos como pruebas de compactación, pruebas de penetración estática y pruebas de coeficiente de colapso para verificar el diseño. compactación si la energía, el espaciado de los puntos de compactación y los tiempos de compactación cumplen con los requisitos de diseño, si la compactación de la subrasante cumple con los requisitos de diseño y si la profundidad efectiva del refuerzo cumple con los requisitos de diseño, proporcionando así tecnología de construcción para el tratamiento de compactación fuerte de Clase I. Parámetros de subrasante de loess plegable libre de gravedad y métodos de proceso de construcción.
(3) Pasos de construcción
(1) Limpie el sitio y nivele el sitio de construcción Cuando la calidad del suelo de los cimientos del sitio sea débil, coloque un cojín de grava de 50 cm por adelantado.
(2) Después de que el apisonador ingresa al sitio, se debe calibrar el peso del apisonador y la distancia de caída se determina de acuerdo con la siguiente fórmula:
Peso del martillo (KN) × distancia de caída del peso (m) = 600 KN·m
Peso del martillo (KN) × distancia de caída del peso (m) = 1000 KN·m
(3) Según la dibujo de diseño, marque la primera pasada de apisonamiento con la ubicación del punto de ceniza blanca. Los puntos de compactación están dispuestos en un cuadrado con una distancia de 4 m. Para garantizar la precisión del segundo punto de replanteo y apisonamiento, se colocaron pilotes protectores a 2 m fuera del área de apisonamiento y se midió la elevación original de la mesa antes del apisonamiento.
(4). La grúa está en su lugar y el martillo apisonador está en la posición del punto de apisonamiento.
⑸ Antes de apisonar, medir la elevación de la parte superior del martillo, y el apisonamiento debe realizarse de afuera hacia adentro, saltando a intervalos.
⑹ Levante el pisón a una altura predeterminada, abra el dispositivo de desacoplamiento y cuando el pisón esté libre para desacoplarse, espere hacia atrás, baje el gancho y mida la elevación de la parte superior del martillo. . Si se encuentra que el martillo apisonador está inclinado debido a la inclinación del fondo del pozo, el fondo del pozo debe nivelarse inmediatamente y apisonarse nuevamente.
(7) Repita el paso (6) según el número especificado de pasadas de embestida (12 golpes la primera vez, 10 golpes la segunda vez) y los estándares de control (el asentamiento promedio de las dos últimas embestida). pasadas es inferior a 5 cm) Complete la embestida de cada punto de embestida.
(8) Reemplace los puntos de apisonamiento y repita los pasos (4) a (7) para completar la primera construcción de apisonamiento de todos los puntos de apisonamiento.
⑼ Llene el foso de apisonamiento con una topadora y mida la elevación de la superficie después de nivelarlo.
⑽ El intervalo entre la primera y segunda ronda de compactación dinámica no debe ser inferior a 7 días. Si se produce un exceso de presión de agua intersticial y hay grandes protuberancias alrededor del pozo de apisonamiento, el apisonamiento no puede continuar. Una vez que se haya disipado la mayor parte del exceso de presión de agua de los poros, se debe compactar nuevamente. No hay tiempo intermitente en esta sección de prueba y todos los tiempos de apisonamiento se completan uno por uno de acuerdo con los pasos anteriores. Finalmente, la baja energía especificada en el diseño (600 kn·m y 800 kn·m) se utiliza para embestir completamente la superficie del sitio, y el terreno se afloja y compacta. La longitud de superposición del siguiente punto de embestida y el punto de embestida anterior es 65438 + 0/3 del diámetro del martillo apisonador, y el número de golpes es 2. Este proceso continúa hasta que se completa el embestido completo. Cuando se completa, se mide la cantidad de embestida. La disposición de los puntos de compactación se muestra en la Figura 1:
⑾La capacidad de carga de la base compuesta se mide mediante la prueba de penetración estática y el requisito de diseño es superior a 150 Kpa. El método de anillo-cuchillo se utiliza para medir el grado de compactación de la base compuesta y el requisito de diseño alcanza el 93%. Se utilizan pruebas geotécnicas en interiores para comprobar si el coeficiente de colapso desaparece. Se tomaron no menos de 3 muestras de las secciones de prueba, con profundidades de suelo de 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm y 250 cm respectivamente.
⑿Después de que el apisonamiento alcance el índice de control de calidad, use una niveladora para nivelar el suelo de la base a un nivel superior a 22T.
El rodillo vibratorio de alta resistencia lo hará rodar hasta que no queden marcas de ruedas en la superficie y la compactación cumpla con los requisitos de diseño.
IV.Precauciones de construcción
1. Antes de la compactación dinámica, se debe realizar una inspección exhaustiva de la grúa, el bloque de poleas y el desacoplador, y se debe realizar una elevación y compactación de prueba. afuera. La compactación forzada solo se puede realizar después de que todo sea normal.
2. El ruido generado por la construcción de compactación dinámica no debe ser mayor que las disposiciones de los "Límites de ruido en los límites de los sitios de construcción" (GB12523). Se deben tomar medidas de aislamiento de vibraciones o antivibración. entre el sitio de compactación dinámica y el edificio de acuerdo con los requisitos de diseño. Las vibraciones causadas por la construcción de compactación dinámica tendrán un impacto en los edificios o equipos adyacentes. Si hay efectos nocivos, se deben establecer puntos de monitoreo y se deben tomar medidas de aislamiento de vibraciones y reducción de impactos, como cavar zanjas de aislamiento. En términos generales, no es apropiado utilizar medidas de compactación dinámica dentro de un radio de 200 m de los edificios existentes. Cuando se requiere una fuerte compactación cerca de estribos y alcantarillas, se puede llevar a cabo una compactación dinámica dentro de la base de la carretera antes de la construcción de los estribos y alcantarillas.
3. Eleve el apisonador a una velocidad constante y no permanezca a gran altura durante mucho tiempo. Está prohibido levantar y bajar rápidamente para evitar que el martillo se caiga. Después de que se detenga la operación, baje el apisonador al suelo. Después de levantar el apisonador, nadie puede permanecer debajo ni a menos de 15 m de la pluma y el apisonador.
4. En tiempo seco, realizar una fuerte compactación y riego para reducir el polvo.
5. Cuando la fuerza del viento sea superior al nivel 5, se debe detener la operación de compactación para evitar que la maquinaria se vuelque y garantizar la seguridad.
Control e inspección de calidad del verbo (abreviatura de verbo)
1. Control de calidad
(1) Se debe calibrar el peso del apisonador, el peso de El apisonador y la distancia de apisonamiento deben verificarse antes de comenzar a apisonar para garantizar que la energía de apisonamiento cumpla con los requisitos de diseño.
(2) Al apisonar, el orificio de aire del apisonador debe estar despejado y el apisonador debe estar básicamente nivelado cuando aterrice.
(3) Cada punto de apisonamiento debe posicionarse trazando la línea. Después del apisonamiento, verifique la posición del foso de apisonamiento y corrija oportunamente las desviaciones y faltas de apisonamiento. Durante la construcción de compactación dinámica, se debe manejar adecuadamente la energía de una sola compactación, el número de compactaciones y cada compactación en cada punto de compactación.
Se debe registrar detalladamente la cantidad de hundimiento.
(4) El número de puntos de apisonamiento debe controlarse estrictamente. El hundimiento promedio de los dos últimos golpes no debe exceder los 5 cm. El suelo alrededor del pozo de apisonamiento no debe elevarse demasiado. es demasiado profundo, no será difícil levantar el martillo.
(5) Registro y recopilación de datos del proceso de compactación dinámica.
(1) Registre y organice la profundidad, el volumen y la altura del abultamiento alrededor de cada punto de apisonamiento.
(2) Registros de levantamiento y asentamiento del sitio, especialmente cuando existen edificios y estructuras cercanas.
(3) Registre la cantidad de apisonamiento después de cada apisonamiento y la cantidad de relleno suplementario externo.
2. Indicadores técnicos
Después de completar la construcción de compactación dinámica, la capacidad de carga de la base compuesta de la plataforma puede alcanzar más de 150 Kpa, la densidad de la superficie puede alcanzar más del 93%. , y el coeficiente de colapso puede estar dentro del rango de 2,5 m. Menos de 0,015
6. Calidad de la construcción, período de construcción, seguridad y construcción civilizada del sitio de construcción
1.
(1) Establecer y mejorar la calidad de los subproyectos. El sistema de gestión implementa un sistema de comando y un sistema de garantía técnica encabezado por el ingeniero jefe del proyecto, y establece estrictos sistemas de gestión de procesos y responsabilidad laboral para garantizar la estabilidad. de la calidad del proyecto.
(2) Celebrar periódicamente reuniones de ingeniería de calidad a las que asistan líderes de proyecto, líderes técnicos e inspectores de calidad para analizar la calidad del proyecto y los problemas existentes, y estudiar y formular medidas de mejora. Fortalecer la educación de calidad y mejorar la conciencia de calidad de todos los empleados.
2. Medidas de seguridad
(1) Implementar concienzudamente la política de “la seguridad primero, la prevención primero”. Fortalecer la educación sobre seguridad en la producción y mejorar la conciencia de seguridad de todos los empleados. Al ingresar al sitio de construcción, debe cumplir con las reglas y regulaciones de seguridad de producción.
(2) Establecer un sistema de responsabilidad del puesto de seguridad. Firmar una carta de responsabilidad del contrato de producción de seguridad, aclarar la división del trabajo y garantizar que el personal que ingresa al área de construcción debe usar cascos de seguridad y que los operadores mecánicos deben usar gorras protectoras sensibles a la presión. Los operadores no relacionados no pueden ingresar a áreas peligrosas; a los niños no se les permite ingresar al sitio de construcción; y no se puede jugar en el sitio de construcción.
3. Medidas de garantía del período de construcción
(1) Personal y soporte mecánico: De acuerdo con las necesidades del proyecto, ajuste oportuno de la dotación de personal y mantenimiento oportuno de la maquinaria para garantizar que el proyecto El progreso satisface las necesidades de construcción.
(2) Garantía de construcción: desarrollar un plan de producción, ajustar la sección de construcción de manera oportuna de acuerdo con las condiciones climáticas, organizar razonablemente la cooperación cruzada entre la superficie de trabajo y el proceso, fortalecer el comando en el sitio y coordinación, y asegurar la continuidad del proceso. Acortar el plazo de construcción sin comprometer la calidad del proyecto.
4. Construcción civilizada de obras de construcción
(1) La gestión de las obras de construcción debe ser científica y razonable. Se deben realizar, instalar y publicar diversos carteles y señales. Coloque banderas coloridas y señales de advertencia de seguridad obvias en el área de construcción de compactación dinámica.
(2) Mejorar la calidad ideológica de los empleados, mejorar su conciencia de la civilización y respetar las disciplinas y leyes.
(3) Respetar las reglas y regulaciones rurales, manejar la relación con los aldeanos locales y participar activamente en la construcción de la civilización espiritual.
En vista del hecho de que la compactación dinámica de cimientos es un proyecto de construcción altamente profesional, si nuestra empresa gana la licitación, prepararemos un plan de construcción especial más profesional y práctico basado en este plan de licitación para guiar la construcción. . Aquí, daremos una breve explicación del método de compactación dinámica de cimientos.
1. Determinación de parámetros
La determinación de los parámetros constructivos de compactación dinámica se basa en las condiciones geológicas del sitio del proyecto, es decir, las condiciones del suelo del tramo de carretera de alto relleno. y la normativa de ingeniería específica.
Los parámetros principales son: energía de apisonamiento de un solo punto, energía de apisonamiento óptima y número de bordes de apisonamiento, tiempo de intervalo de apisonamiento, disposición de los puntos de apisonamiento y distancia de apisonamiento.
Energía de embestida de un solo punto: nuestra empresa planea utilizar un peso de martillo de 10 a 25 toneladas y una distancia de caída del martillo de 10 a 25 m.
Energía de apisonamiento óptima y número de lados de apisonamiento: según la experiencia real de construcción de proyectos similares de nuestra empresa en el pasado, planeamos apisonar de 3 a 5 veces y luego utilizar apisonamiento de baja energía.
Intervalo de apisonamiento: Debido a la buena permeabilidad al agua del suelo arenoso, la presión de los poros se disipa rápidamente durante el apisonamiento, por lo que se puede apisonar continuamente. Para suelos cohesivos, se necesitan 2 semanas antes y después del apisonamiento continuo.
Disposición del punto de apisonamiento y distancia de apisonamiento: los puntos de apisonamiento se pueden organizar en forma de cuadrado o de flor de ciruelo. El espacio entre los puntos de apisonamiento debe ser grande en la primera pasada para reforzar el suelo profundo, y luego se deben insertar puntos de apisonamiento en el medio. El punto de compactación es generalmente de 6 a 10 m, y el rango de disposición del punto de compactación debe ser H/2 mayor que el rango de la base (donde H es la profundidad del refuerzo). La distancia de embestida de los elementos principales se determina mediante embestida de prueba.
En la construcción real, los parámetros anteriores deben ajustarse adecuadamente de acuerdo con los dibujos de diseño y probar el apisonamiento para satisfacer las necesidades del proyecto.
II. Equipamiento de maquinaria de construcción
De acuerdo con la situación actual de este proyecto, se prevé invertir en dos grúas sobre orugas de gran tonelaje, una excavadora PC220, un bulldozer y una apisonadora. El área del fondo apisonado con suelo arenoso es de 3 a 4 m2, y el área del fondo apisonado con suelo arcilloso es de 4 a 6 m2. El número de apisonadores coincide con el número de grúas.
Durante la construcción, las excavadoras se utilizan principalmente para suministrar y preparar materiales, las excavadoras se utilizan para nivelar el sitio y las apisonadoras se utilizan para rodar parte de la plataforma. Equipado con múltiples camiones volquete y bombas de agua para el transporte de tierras y drenaje en el sitio de construcción.
3. Método de construcción
1. Medición y replanteo: utilice 1 nivel DS-3 y 1 teodolito J6 para determinar el área de compactación dinámica y la disposición de los puntos según el plano de construcción. y determinar el área de compactación dinámica dentro del rango de compactación dinámica. Los pilotes de puntos de control de coordenadas están dispuestos en el exterior y los puntos de nivelación están razonablemente dispuestos alrededor de ellos como base para controlar la elevación y el asentamiento de la subrasante.
2. Apisonamiento de prueba: Antes de la construcción de apisonamiento fuerte, se lleva a cabo un apisonamiento de prueba para determinar el peso, el área del fondo y la distancia de caída del martillo apisonador, determinando así la cantidad de asentamiento final y el número mínimo correspondiente. de embestidas y la cantidad total de liquidación.
3. Puntos de construcción:
1) Colocación de cojines: después de nivelar el terreno de la topadora, coloque un cojín de grava de 0,5 a 2 m de espesor para facilitar el drenaje del sitio durante la compactación y facilitar el acceso mecánico y permitiendo que se desarrolle la embestida.
2) Construcción de compactación dinámica: después de colocar el punto de compactación, medición de presión (esfuerzo de apisonamiento, presión de agua de poro), medición de vibración (frecuencia, amplitud, velocidad de onda), medición de deformación (el equipo en el suelo). y subterráneos se apisonarán en lotes y por etapas de acuerdo con las normas de diseño.
Al apisonar, es necesario medir y registrar la energía de apisonamiento, el número de veces de apisonamiento, la cantidad de hundimiento de cada pozo de apisonamiento, la cantidad de levantamiento del suelo alrededor del pozo de apisonamiento y los puntos de medición enterrados. Y preste atención a la vibración de embestida, el alcance y el grado de influencia. Una vez completado el apisonamiento puntual, se debe realizar un apisonamiento completo de acuerdo con las normas de diseño.
Cuarto, pruebas
Una vez completada la construcción, se realizará un análisis exhaustivo de los registros de medición y luego se realizará una evaluación preliminar y un resumen. Al mismo tiempo, cooperamos con el propietario para organizar departamentos profesionales que realicen pruebas de placas de carga para detectar el efecto de refuerzo de la plataforma. La cantidad de puntos de prueba debe cumplir con los requisitos de diseño y especificaciones. Una vez finalizada la construcción, se llevará a cabo un análisis exhaustivo de los registros de medición, seguido de una evaluación preliminar y un resumen. Al mismo tiempo, cooperamos con el propietario para organizar departamentos profesionales para realizar pruebas de placas de carga para detectar el efecto de refuerzo de la plataforma. La cantidad de puntos de prueba debe cumplir con los requisitos de diseño y especificaciones.