¿Cuáles son las normas de seguridad para los andamios de tubos de acero con sujetadores en la construcción?
Especificación Técnica de Seguridad para Andamios de Tubería de Acero con Sujeción en Construcción JGJG130-2011
6.3 Poste vertical
6.3.1 Se debe proporcionar una base o almohadilla en la parte inferior de cada poste vertical.
6.3.2 Los andamios deben estar equipados con postes de barrido verticales y horizontales. El poste de barrido longitudinal debe fijarse al poste vertical con un sujetador en ángulo recto a no más de 200 mm de distancia del epitelio base. El poste de barrido horizontal debe fijarse al poste vertical directamente debajo del poste de barrido vertical con sujetadores en ángulo recto.
6.3.3 Cuando los cimientos de los postes del andamio no están a la misma altura, el poste de barrido longitudinal alto debe extenderse dos tramos más abajo y fijarse con el poste. La diferencia de altura no debe ser superior a 1 m. La distancia desde el eje del poste vertical sobre la pendiente hasta la pendiente no debe ser inferior a 500 mm (Figura 6.3.3).
6.3.4 La parte inferior de los andamios de una hilera y de los andamios de dos hileras no debe exceder los 2 m.
6.3.5 Se deben alargar los postes de andamios de una hilera, dos hileras y pasillos completos. Excepto el escalón superior, las juntas de todos los demás pisos están conectadas mediante sujetadores a tope.
6.3.6 El atraque y enganche de los postes de andamios debe cumplir los siguientes requisitos:
1 Cuando los postes se alargan mediante el atraque, los sujetadores de atraque de los postes deben estar escalonados, y Las uniones de dos postes adyacentes no deben colocarse simultáneamente. La distancia entre las dos juntas separadas por los postes sincronizados no debe ser inferior a 500 mm en la dirección de la altura; la distancia desde el centro de cada junta al nodo principal no debe ser superior a 1/3 de paso; >Superposición de 2 postes Al extenderse, la longitud de superposición debe ser de al menos 1 m y fijarse con al menos 2 sujetadores giratorios. La distancia desde el borde de la tapa del sujetador del extremo hasta el extremo de la varilla no debe ser inferior a 100 mm.
6.3.7 La barandilla en la parte superior de la columna del andamio debe estar 1 m más alta que la parte superior del parapeto y 1,5 m más alta que la parte superior de la cornisa.