Cómo calcular el tiempo de funcionamiento del ascensor

En términos generales, el tiempo de funcionamiento del ascensor no cuenta. Hay un contador en el controlador del ascensor para registrar el tiempo de funcionamiento del ascensor. Según el número de operaciones, el consumo de electricidad del ascensor se puede estimar aproximadamente para un año o un mes. El siguiente es un modelo de estimación: Modelo de predicción del consumo de energía del ascensor:

Aquí se proporciona un modelo simple, pero no es adecuado para situaciones complejas o situaciones con modelos especiales. Puede usarse para predecir el consumo de energía durante. funcionamiento del ascensor. Los resultados se pueden utilizar para la evaluación energética de todo el edificio.

E Ascensor = (k 1×k2×k3×h×f×P)/(v×3600)+E Repuesto

Entre ellos:

e ascensor——La energía utilizada por el ascensor en un año, kWh/año;

k coeficiente del sistema de 1 accionamiento, K1 = 1,6 (sistema de accionamiento de CA)

K1 = 1,0 (Sistema de accionamiento VVVF)

K1 = 0,6 (sistema de accionamiento VVVF con retroalimentación de energía);

K2 ————————Coeficiente de distancia de carrera promedio, dos capas K2 = 1,0 ,

K2 p>

K2 = 0,5, apto para una sola escalera o dos o más pisos.

K2 = 0,3 para 3 y más

K3 ——————Factor de carga promedio en el automóvil, K3 = 0,35

H H———— Distancia máxima de carrera, m;

F————El número de arranques por año generalmente está entre 100.000 y 300.000;

P P————La potencia nominal del ascensor,

P=P1×P0, kW;

p 1-coeficiente relacionado con el coeficiente de equilibrio,

Cuando el coeficiente de equilibrio es del 50%, p1 = 1,0 .

Cuando el coeficiente de saldo es del 40%, p1 = 0,8.

Cuando el coeficiente de saldo es del 30%, p1 = 0,6.

P0 = (0,5x carga nominal x velocidad nominal x gn)/(1000xnxngxnm)

Aquí:

Ns - eficiencia de la suspensión, valor predeterminado ns = 0,85

ng——Eficiencia de transmisión, engranaje helicoidal ng = 0,75

Sin engranaje ng = 1,0;

Eficiencia del motor Nm, el valor predeterminado es 0,75 para CA nm.

Para VVVF nm = 0,85;

gn——9,81 metros/segundo2

v——Velocidad del ascensor, metros/segundo;

en espera——Energía total en espera utilizada en 1 año, kWh/año.